带 2 路开关灯的 Z-Wave 开关?

物联网 智能家居 硬件 波波 交流电 灯光
2021-06-10 03:28:59

我正在寻找一组 Z-Wave(最好是 Z-Wave Plus)组件,以便合并两个 2 路灯开关电路并允许从所有开关位置控制两个灯。我看过 Fibaro FGD-212 模块,但我认为它们不能满足我的需求。

我将在下面尽可能详细地介绍我当前的设置和我所调查的内容。

这适用于英国家庭布线,以防万一。


我的休息室和从它通往的楼梯各有一个天花板灯,并且都有两个开关(总共有 4 个不同的开关,位置没有相关性)。

我也一直在(缓慢地)投资于 Z-Wave 设备,并开始设计开关的替代品,它允许:

  • 两个楼梯开关各有 2 个物理开关,一个控制楼上走廊,另一个控制休息室
  • 休息室开关之一有2个物理开关,控制与上述相同
  • 另一个休息室开关有一个物理开关,只控制休息室灯(不过,如果它们都是双的,那就没问题)

我最初的希望是使用 3 * 双开关和一个开关,将它们连接起来并用代码控制它们,但那是在我了解 2 路电路如何工作之前。

当前设置

楼梯/走廊和休息室的 3 芯(加接地)2 路灯开关电路:

电流接线图

探索的方法

我偶然发现了使用 Fibaro Dimmer 2 模块来实现这一点的指南,这会将电路更改为以下内容:

带有 Fibaro Dimmer 2 模块的电路图

我可以看到接线和模块如何工作,但我使用模块的问题是:

  • 模块 ( FGD-212 ) 看起来很大,连接在现有交换机(20.3 毫米厚)后面
  • 他们只使用一个标准的电灯开关,所以据我所知 并不能解决我最初的问题
    • 不能在隐藏模块的顶部使用 z-wave 开关。我宁愿使用智能开关而不是隐藏模块(用于指示灯、多功能按钮等)
  • 要将它与我的 CFL 灯一起使用,我需要购买另一个带有它的设备,一个 Bypass 2 (FGB-002),这将增加我必须安装在我的开关后面或我的灯具内的东西的数量。
  • 只宣传控制可调光灯,不开关
    • 他们的“开关”等效模块不支持 2 路电路

我已经考虑改变电路,以便每个电路中只有一个开关物理控制灯,但这不是一个选项,因为我想计划一个故障情况,这会使每个电路上的一个开关无用.

是否有启用 2 路开关的 z-wave 开关组合?这应该是一个普遍的问题。

2个回答

您明确拒绝了工厂推荐的电路配置方式,即只有一个开关控制负载,而其他开关使用仅远程信号开关。你这样做是假设有一天其中一个开关会发生故障;但是您只是说它会使开关“无用”,而没有说明为什么不更换发生故障的开关。我建议你拒绝这个计划。

拥有两个电气负载控制点会让您一团糟,这将需要对系统进行大量的特殊配置,并且违背自动化安装的设计理念,即只有一个负载控制点但尽可能多的分离用户界面随心所欲。

对于 3 路或 n 路控制,有多种选择。一些公司出售包括硬接线“负载控制开关”和硬接线“远程信号开关”的三路套件。这些旨在轻松直接更换现有的 3 线开关系统;使用开关随附的文件为电路接线。作为奖励,远程开关比全 Z-Wave 开关便宜得多,因此这对开关的成本远低于两个全 Z-Wave 开关。

Z-Wave 自动化为您提供了其他选择:使用常规 Z-Wave 开关作为负载控制器,并根据需要添加 Z-Wave 远程开关(又名“单场景控制器”)。如果您不想将电源线连接到所有所需的开关位置,您甚至可以购买电池供电的壁挂式 Z-Wave 开关。一组电池将持续数年。

如果您决定走 Fibaro 路线,请考虑将 Fibaro 模块安装在灯具的电气盒内而不是开关盒内。大多数灯具箱都有一些空闲空间。这可以在拥挤的开关盒中保留空间。

另外,购买调光开关时要小心,尤其是 CFL。一些调光器设计用于 CFL 和/或 LED 灯泡,但许多调光器仅设计用于白炽灯泡。也可能是考虑将 CFL 换成 LED 的时候了,但要购买正确类型的“可调光 LED”——有些是专为非电子调光开关设计的!因此,请务必将正确的开关与您计划使用的灯泡技术配对 - 错误的调光器会迅速损坏 CFL。市场现在很乱。

如果所有其他方法都失败了,您可以使用“电器开关”来控制 CFL,它使用机械继电器来操作电路。但是它们不是可调光的,它们不像调光开关那么便宜,它们可能不会响应“所有灯亮”的广播信号,并且它们可能无法与廉价的外部 3 路遥控信号开关一起使用。

(如果您仍然想踏上“让它变得复杂,因为它可能会失败”的道路,那么您应该自己运行所有数字。您的交换机的 MTTF 和/或故障率是多少? “正在计划购买?开关故障会给您带来什么损失?您是否有一个无法进入的房间?它是否控制着一个安全关键灯,该区域没有窗户或替代照明?更换需要多少钱? ? 用户愿意容忍什么样的服务水平协议?你能负担得起什么样的SLA?

相反,如果交换机出现故障,请计划更换它。如果它正在运行安全所需的灯,请计划快速更换它。)

串联调光器必须是调光器而不是开关,因为它们在开关处没有中性返回。这使得任何多路安排几乎不可能。

“显而易见”的自制解决方案是一个 z-wave 继电器,以及一个将“开关”请求聚合到控制开关中的单元。可能需要一个 mcu 或 SBC 来促进这一点,这将扩展到 2 路以上的切换。在 SBC 上使用仅传输面板、Rx 和 Tx,并在电路中的某个方便点使用 Rx。

如果没有 Z 波要求,您可以将调光开关无线控制配对无线意味着不需要复制标准的 4 线、2 路开关布置。所有开关在灯上都有相同的输入。