希望自动化 2 个泳池泵和 1 个加热器

物联网 智能家居
2021-06-11 16:37:01

所以之前已经在这里问过几次了,但我希望得到一些额外的接线帮助。

我有 2 相 240 VAC 连接到我的泳池设备(4 根电线),并且想要运行主泳池泵(230 V 时为 7 A),以及一个泳池清扫泵(230 V 时为 7 A)和泳池加热器(2 A 电压为 230 V)。目标是能够分别安排所有 3 个。在完美的世界中,它们是有条件的(如果主泵未打开,您不应该运行泳池清扫器或加热器),但我可以围绕此进行安排。

对于 WiFi 部分,我将使用这个Sonoff

显然我不想直接运行泵(虽然加热器应该没问题)

所以我需要帮助定位接触器并仔细考虑接线才能使这一切正常工作......对于接触器,我正在考虑这些方面的事情

希望得到一些帮助。

1个回答

您可以使用单掷继电器(每个电路一个)来完成。每个电机在启动时都消耗超过 7A 的电流,因此您可能需要一个 20A、230V 的继电器。如果您的控制电压为 3.3V,则寻找具有高低电平触发器的 NOYITO 30A 继电器模块(您为控制电压设置了一个跳线)。

请注意,泵的其中一条线路始终处于活动状态 - 您切换一条线路并避免另一条线路。