在与三相电力电缆相同的电缆桥架中铺设 Cat 7 STP 电缆

网络工程 第一层 布线 电缆
2021-07-08 21:51:54

我正在一家相当新的工厂做一些工作,并被要求终止一些网络电缆 - 很简单。

然而,抬头看悬挂在天花板上的电缆桥架时,我在不同的地方看到,“有人”在(例如大约 20 条)cat7 电缆中铺设了三相电源线,许多米,他们有还电缆将网络电缆连接到该电源线,因为它们被放到每台机器上。

我总是被教导将网络电缆和电源/照明一起运行是禁忌。

我对此感到担忧是否正确?还是 Cat 7 相当抗干扰?

编辑:为一般娱乐而添加的照片 - 许多示例之一。浅蓝色 = 网络,银色 = 电源(来自电源导管,通过网络托盘,然后向下...

在此处输入图片说明

3个回答

有两个单独的问题需要考虑,安全和干扰。当局往往主要关注前者。

电容性和电感性耦合不太可能强到足以引起危险,因此安全方面主要是确保即使在绝缘故障的情况下电源也不会进入信号线。如何实现这一点将因国家而异,也可能因一个国家而异。在不知道您所在的国家/地区以及所涉及的电缆类型的情况下,很难判断它们是否合规。在英国,如果电源电缆具有接地金属层,如果数据电缆上的绝缘额定为电源电压,或者如果数据电缆中的屏幕保护接地,则符合英国 AIUI 标准。

事物的干扰方面取决于许多因素。一般来说,两根电缆仅仅相互交叉比长距离平行运行要少。距离有帮助,更高的扭曲率有帮助,屏蔽有帮助。这也很大程度上取决于电力电缆中到底流动的是什么,即使在高电流下,干净的 50Hz 也不会对以太网产生太大影响,但是如果大量高频垃圾进入电力线,那么这可能会很大更差。

除了法律和合规问题,从纯技术角度来看,您的问题的答案是 - 这取决于。出于我自己的实践:即使是廉价的 UTP 网络电缆,甚至在家庭环境中将 230V 电源线绞成多米,不知何故似乎都能正常工作,并且仍然具有良好的带宽,而且所有洗衣机和水壶都在运行时不会中断。同样根据我的经验,在悬挂式天花板上荧光闪电周围的 UTP 布线对 FTP 电缆完全排序的最大速度有一些影响。

理论是 - 您通过三相电缆的电流越大,您在其周围产生的场就越多,这对正常通信造成干扰。特别是如果负载是感性的。但是猫。7 是非常坚固的电缆,所以根据我的观察,你可能会没事。但是,请考虑您当地的电缆安装法律和法规。

您需要询问 AHJ(具有管辖权的机构),例如您当地的消防或建筑检查员。这些人将做出最终决定,他们可以对您罚款并关闭建筑物,直到违规行为得到纠正。

在进行布线时,您还应该参考 ANSI/TIA-569-C电信通路和空间商业建筑标准这是一个概述文件,以及它的内容:

电源分离

电信电缆和电力电缆的共同安装受适用的电气安全规范约束。此外,为了减少来自电源线、射频 (RF) 源、大型电机和发电机、感应加热器和电弧焊机等源的噪声耦合,应考虑以下预防措施;

  • 增加物理分离
  • 电气分支电路线、中性线和接地导体应保持靠近在一起(例如,绞合、护套、胶带
    或捆绑在一起),以最大限度地减少与
    电信电缆的电感耦合
  • 在分支电路中使用浪涌保护器可以进一步限制电涌的传播。

使用全封闭、接地的金属滚道或接地导管或使用安装在接地金属表面附近的电缆也将限制感应噪声耦合。

NEC(国家电气规范)NFPA 70 对布线也有很多话要说。它已被所有 50 个州和大多数地方司法管辖区采用。它不仅仅处理电力线;有相当多的内容涉及低压(网络)布线。