封闭机架上的电缆

网络工程 以太网 网络 第一层 纤维 机架布局
2021-07-06 07:08:44

最近几天我刚刚构建了我的第一个服务器机架。这将是对我们目前混乱局面的重大升级。我被要求购买并安装一个,所以我做到了。我并没有完全意识到封闭式和开放式机架之间的区别,尽管我确实比较了它们并选择了封闭式机架,因为它比看起来更裸露的骨架看起来更“功能齐全”。

我已经收到了来自第三方的一些批评,因为我打算将电缆放入封闭的机架中。“那不是架子,那是柜子”他们说。(这是一个 4 柱 42U 封闭式机架(机柜/机柜)。)他们认为我应该使用第二个开放式机架并将所有网络放在第二个机架而不是这个机架中。无论如何,我们将有第二个开放式机架,其中将容纳一些光纤,这些光纤将连接到我们的主要以太网网络。

我的问题是:将电缆放入封闭的机架中有这么大的事情吗?如果安全性不是那么重要,那么使用封闭式机架而不是开放式机架有什么大不了的吗?也许相关:将光纤和以太网网络放在一个机架中,然后将服务器和硬件放在一个机架中是否更有意义,或者可能将光纤放在一个机架中,然后将以太网和服务器放在第二个(我个人觉得就像我想将光纤的东西与以太网的东西分开),或者它不一定重要?

3个回答

我的问题是:将电缆放入封闭的机架中有这么大的事情吗?

不会。它会使布线工作变得更加困难并增加工作时间(即劳动力成本),但我已经多次看到这做得很好。当然,许多组织选择使用架顶式交换机或扩展器而不是布线。

如果安全性不是那么重要,那么使用封闭式机架而不是开放式机架有什么大不了的吗?

这完全取决于您的情况和对组织最重要的目标。使用机柜而不是独立式机架还有其他原因。

例如,许多机柜提供了提供 0U 电源解决方案的方法,例如可轻松垂直安装的 PDU。或冷却,有时使用机柜创建热/冷通道分离更容易,或者您可以计划直接在机柜中实施冷却以提高冷却效率。

有些人还发现机柜更好,因为它有助于防止人们在相邻机架中工作时意外断开电缆/电源。如果有人不能“刷”到电缆上,那么断开连接的可能性就会降低。

除了安全之外,使用机柜的原因是多种多样的。当然,也有理由使用独立式货架。

也许相关:将光纤和以太网网络放在一个机架中,然后将服务器和硬件放在一个机架中是否更有意义,或者可能将光纤放在一个机架中,然后将以太网和服务器放在第二个(我个人觉得就像我想将光纤的东西与以太网的东西分开),或者它不一定重要?

同样,这在很大程度上取决于您的特定情况。我已经看到由于不同的原因在不同的地方使用了上述所有内容。您需要决定什么对您的组织最有意义。

有些人对术语很挑剔,但我通常听说过“机架”是放置 19 英寸安装设备和架子的地方,通常是“柜子”,当它有门时。如果两者兼而有之,那就是强调或当地习俗的问题。

您如何组织服务器、修补程序和路由器取决于您,并且很大程度上取决于您所拥有的内容以及可能的更改。它们的开放或关闭程度取决于安全性、资金、热量和噪音。

比如很多服务器比较深;大多数网络设备不是。

对于网络设备,尤其是接线板,我通常喜欢将垂直导轨放在离前面很远的地方,这样当门关闭时,接线电缆就有空间。我并没有真正区分光纤和铜缆布线,只知道它走多远。光纤显然需要更多的空间。

我经常发现如果配线架都在一个机架中是有益的,因为它们将成为移动的猪。我喜欢机架的侧面和机架间布线的正确布线。在几次安装中,我将所有电源和机架间布线从顶部放出,因此没有一根电缆接触地板——是地下室,是的,当洪水泛滥时,我们并不在意。当最终必须移动时,底部的大轮子(带刹车)将成为救生员。最后,不要让架子比你的门高!

只是一些想法。

编辑:我还可以强烈推荐 UPS-per-rack(在底部)和 inter-rack patch(在顶部)。如果您愿意,使用良好的轮子可以在移动过程中保持系统正常运行。

在我看来,这真的不是封闭式或开放式机架的问题,而是更多的问题:

  • 机架有多长/多大
  • 您如何管理布线和设备定位。

我曾经在一个数据中心工作,我总是提供以下建议:

  • 使用封闭式机架(主要是出于安全原因)

  • 如果您没有任何面积问题,请使用长而大的机架,为网络设备设计的机架是最好的。这允许轻松访问并避免布线问题。

  • 将所有布线放在机架背面。这意味着如果你有一个开关,把开关放在后面是一个更好的选择。您可以找到具有反向气流的交换机(即使没有,大多数企业交换机也支持相当高的温度,并且可以安全地放置在热通道中 - 有足够的监督)

  • 使用垂直 PDU 和非常短的电源线

  • 使用正确长度的以太网电缆和光纤。拥有一组(0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m)通常是一个好的开始。不要依赖电缆的颜色,我看到很多人(拔掉)插错了电缆,只是因为他们认为混乱中只有 1 根粉红色电缆。

  • 不要将电源线与以太网线混合使用(即使我自己从未注意到任何 EMC 问题)

  • 不要将光缆与以太网线或电源线混合使用。光缆非常脆弱,在试图快速插回不应该拆除的### 粉红色电缆时损坏它们是很常见的。至少使用无障碍 RJ45 连接器,以避免光纤被 RJ-45 连接器的释放夹卡住。

  • 避免电缆走出机柜/机架。使用刮擦胶带有很大帮助

  • 不要隐瞒什么,你会后悔的。