Cat 6 沿照明线槽顶部运行是否可以接受?

网络工程 以太网 第一层 布线 电缆 切入点
2021-07-29 18:03:48

在我们的工厂,我们在工厂地板上方铺设了照明线槽,其中包含电缆并在底部悬挂荧光灯。

它无处不在,可能会提供一个特别方便且易于使用的 Cat 6 电缆位置来安装 wifi 接入点。

过去我曾被警告不要这样做 - 我很清楚那里有很多建议说不要在同一方向上运行 Cat 6 和电源。但是有没有办法解决这个问题......人们是否会这样做并且不会引起问题?接入点本身是否因靠近电缆或荧光灯而受到干扰?

我的另一个选择是使用剪式升降机将接入点安装到 10 米高的屋顶上,但是沿着通往屋顶的路线进入和固定电缆并不像照明线槽那么容易。

1个回答

您需要适当的结构化电缆通路。这有标准,您的电缆安装人员应该熟悉ANSI/TIA/EIA-569 Commercial Building Standards for Telecommunications Pathways and Spaces并遵循这些标准。

永远不要使用电源路径来运行低压电缆。这可能会导致问题,并且在大多数司法管辖区违反建筑规范,这可能导致罚款和/或将建筑物贴上红色标签,防止占用,直到问题得到纠正。