我正在一家工厂运行一些基本生产线,并且我接受了关于冲压和允许我在何处运行电缆(在本例中为 CAT5e/6)的基本培训。我需要最多运行大约 200 英尺的电缆。

将我的电缆盒放在起点并实际拉动它会更好吗?或者,当我在工厂里走动时,我是否应该剪掉我高估的长度并在我的剪叉式升降机/梯子上“解开”它?

2个回答

执行此操作的通常方法是,一旦您正确设置了路径(请参阅ANSI/TIA/EIA 569 电信路径和空间),就是使用拉线。您可以使用拉线将线缆从 WAO 拉到 TR,反之亦然,从线缆盒中的环中拉出。你拉的一部分是另一个拉绳。你应该在每一端留下一个 10' 的服务循环。

请记住,超过最大拉力或最小弯曲半径(请参阅ANSI/TIA/EIA 568 商业建筑电信布线标准)可能会永久损坏用于水平布线的实芯电缆。先从盒子里取出电缆,很容易通过扭结电缆超过最小弯曲半径。实芯电缆比用于跳线的绞合电缆脆弱得多。

电缆安装应该由具有适当经验和工具的认证专业人员来完成。例如,您是否拥有能够测试每条电缆以满足电缆类别的完整测试套件的正确(读取价格昂贵)电缆测试仪?经过认证的安装人员将测试每根电缆,纠正任何问题,并为您提供每根电缆的完整报告。

我完全同意之前的答案,即您确实需要配备正确测试装置的专业装备来正确拉动、端接、标记和测试每根电线。并重做任何未通过证书的事情。但是,您必须确保您有良好的规格,而且许多昂贵的测试制造商会提供良好的样品合同(或多或少指定您使用他们的测试仪之一。)电缆必须满足的许多规格都非常难以实现解释一下,不要介意测量,但是如果您想在规格附近(距离和速度)的任何地方铺设电缆,您就需要它们。

根据我的经验,大多数 Pull-It-Cheap 服装都非常吝啬,让他们修理东西或做好标签或测试需要付出巨大的努力。

如果由于某种原因你不能得到一个完全专业的装备,在我看来,下一个最好的是真正使用它的人:即客户的 IT 团队或类似的人,他们对它的工作情况感兴趣,并且谁可以花时间至少仔细地做这件事。