使用在线光纤耦合器的明显限制或惩罚

网络工程 第一层 电缆 纤维 布线
2021-07-05 20:29:16

使用内嵌光纤耦合器(例如在配线架中将多条光纤连接在一起的光纤耦合器)是否有任何明显的限制或惩罚?

目前我将开关直接连接在一起,这显然工作正常,但是我想整理安装并在每一端的接线板上终止大部分运行,即

switch <-> patch panel <---//---> patch panel <-> switch

我认为这应该可行,因为很多人可能会这样做,但是我还需要使用受 SWA 保护的光纤在两座建筑物之间进行室外运行,但我不想在接线板之间一直运行,因为它是所需的长度很昂贵,而且一旦光纤进入建筑物内,肯定就不需要了,所以我想知道以下是否仍然可以,即

switch <-> patch panel <-> coupler <===//===> coupler <-> patch panel <-> switch

哪里<->是普通光纤,哪里<=>SWA 光纤。

我认为每个耦合器都会引入一些信号损失,但它会产生任何会导致问题的明显差异吗?

光纤是OM3。

2个回答

你说得对,应该可以。

但是,您需要匹配

  • 光纤类型到收发器类型(MMF 用于 -SX、-SRM;SMF 用于 -LX、-LR、-BX)
  • 纤维等级 - 将 OM3 与 OM4 混合大多数情况下是可以的,但 OM3+ 与 OM2 或更旧的组合会大大降低覆盖范围;混合 SMF 和 MMF 极大地减少了覆盖范围
  • 表面类型 - APC 和 SPC 不能很好地混合(甚至会物理损坏端口)

此外,光纤的总长度不能超过收发器/PHY 类型的能力——通过出色的端接,您可以获得更大的范围,但磨损和污垢会降低信号并减少最大距离。此外,每个耦合的成本为 0.2 到 1 dB,并降低了整体覆盖范围。

本质上,一旦总损耗超过 PHY 的功率预算,链路就会变得不可靠并出现故障。

您需要制定您的损失预算。每个接头都会产生一些损耗,您必须在损耗预算中考虑到这一点。如果您不超出预算,那么布线应该可以正常工作。有计算可接受损耗的公式和表格,以及用于认证和测量电缆参数的(昂贵的)测试设备。

当您开始谈论 OSP(外部工厂)布线时,您需要了解您正在将外部条件带入您的建筑物。必须遵守所有适用的法规以将危险降至最低。法律要求外部电缆在建筑物内的延伸长度不能超过 50 英尺。您还需要遵守限制性接地、连接和防雷要求。

由于法律上的生命/安全后果,OSP 是许多电缆安装人员不会接触的专业。您应该真正将其留给经过认证的专业人员,他们将拥有正确执行此操作的知识、经验和测试设备。