PoE 损耗:Cat5e 与 Cat6

网络工程 电缆 以太网供电
2021-07-05 01:53:41

只是一个简单的物理问题:根据此链接,Cat5e 扭曲率低于 Cat6,并且Cat6 电缆(平均)更细更高的扭曲率意味着每长度的电缆需要更长的铜线。这两个事实都让人假设 Cat6 电缆每单位距离的电阻将高于 Cat5e。据推测情况并非如此,因为现代 PoE 标准允许在保持电压相同的同时提供更高的功率,这意味着如果情况属实,电缆中将消耗更多的功率。这是如何缓解的?铜的等级高吗?

2个回答

电缆类别定义了电缆的高频参数(主要是衰减和串扰)。对于 PoE,电缆串联电阻很重要,这不是按类别定义的。

从 Cat-3 到 Cat-5 再到 Cat-6(A),好的 plenum 电缆根据定制变得更粗一些,跳线变化很大,低至 30 AWG。

本质上,电缆越粗(AWG 越低),PoE 性能越好。最初的 IEEE 802.3af-2003 定义了最大回路电阻对之间( thx jonathanjo ) 的 20 Ω,802.3at-2009 将其降低到 12.5 Ω,而新的 802.3bt-2018 降低到 6.25 Ω。因此,最大电流从 350 mA (af) 增加到 600 mA (at) 到 1860 mA (bt 4-pair),从而实现功率增加。

由于感应电压降,回路电阻限制了最大功率:在 600 mA 电流和 6 Ω 电缆电阻下,电压降为 (U = R*I) 3.6 V - 从您在 PSE 开始时可能使用的 48 V 开始PD 上还剩 44.4 V。乘以 0.6 A,即为 26.6 W,其中 3.6 * .6 = 2.2 W 在电缆中损失。(请注意,25.5 W 最大802.3at功率是最坏的情况。)

两件事情。将线规视为“有多少线可以穿过一个孔”。如果你能装 24 股 24awg,也许你只能穿过同一个孔装 23 股 23awg,因为它周围有点大。这只是一个比喻,但也许可以更容易地形象化和记忆。

此外,导体的电阻取决于其横截面积。在这种情况下,较大的电线比长度差异更重要。在您的家里,您有 12awg 的 20 安培电线和 14awg 的 15 安培电线。如果你只走 10 英尺而不是 100 英尺,那么你就不能用 14awg 获得 20A,你仍然需要 12awg 电线!