SFP 到 SFP 通过多种环境——分段还是通过单根电缆?
我应该在两个服务器机房之间使用单根光纤还是将其分成几段以便于维护/更换?
光纤不需要任何维护。如果您提供适当的保护(管道、管道),它将永远持续下去。始终在面板中端接光纤并使用跳线连接设备 - 裸露的电缆是易受攻击的电缆。
只有在需要更大的灵活性时,才合理使用比直接需要的更多的连接点。每个连接都是一个潜在的断点,所以越少越好。
此外,当地法规可能要求在建筑物内外使用不同类型的光纤。因此,您将终止于边缘(在面板中)并在其间进行修补。
但是将光纤分成通过适配器连接的多个段会显着降低质量/速度,不是吗?
是的,每个连接都会损失一些功率并导致一些衰减,具体取决于连接器的质量、类型和清洁度。此外,尾纤接头也会引起一些衰减。
然而,短光纤运行的功率预算很容易应对这些损耗——请记住,传输距离是数百(多模)或数千米(单模)。即使路径中有多个连接器,90 m 也算不了什么。
您已指定 SMF 和千兆位,因此您最有可能查看 1000BASE-LX10。每个 802.3 的功率预算为 8.0 dB。减去 0.04 dB 的 100 m OS2 光纤,六个连接,每个连接 0.2 dB(三个跳线),总损耗为 1.24 dB - 足够的余量。
每个连接都会引入信号损失,尽管很小。(在您说话的距离上,您可以将跳线串在一起,并且仍然为 SR 信号保持足够的信号。)
通常的做法是在每个建筑物的边缘设置某种“着陆”——电信室、集气室中的接线盒等。这允许端接铠装直埋电缆,并干净地过渡到内部布线(即 plenum / Riser cable。)光纤的内部布线通常用导管保护。在导管中也更容易拉动,并最终更换。
至于只有一根光纤的空间,光纤电缆——实际的玻璃支架——非常小。您认为仅足以容纳一根电缆的空间可能可以支持 12 个以上的支架。(当然是单人模式。不要浪费时间埋葬/钓鱼 MM,即使只有~90m)