在干扰成为问题之前,非屏蔽 CAT 5e/6/6a 电缆与普通住宅/商业建筑房间内的 110V 电力线平行的距离有多近?
如果应该避免两者之间的接近,如果以太网电缆仅靠近头部/插头的电源线,这仍然是一个问题吗?
在干扰成为问题之前,非屏蔽 CAT 5e/6/6a 电缆与普通住宅/商业建筑房间内的 110V 电力线平行的距离有多近?
如果应该避免两者之间的接近,如果以太网电缆仅靠近头部/插头的电源线,这仍然是一个问题吗?
Ron 指出了可能存在的法律问题——在德国,这甚至不是问题,但并行运行电源和数据一定长度会导致错误或增加错误率。
当我在托盘上一起运行它们时,我将它们分开至少 10 厘米,最好是 20 厘米 - 将电源连接到托盘的一个边缘,将数据连接到另一个。
您需要询问 AHJ(具有管辖权的机构),例如您当地的消防或建筑检查员。这些人将做出最终决定,他们可以对您罚款并关闭建筑物,直到违规行为得到纠正。
在进行布线时,您还应该参考 ANSI/TIA-569-C电信通路和空间商业建筑标准。这是一个概述文件,以及它的内容:
电源分离
电信电缆和电力电缆的共同安装受适用的电气安全规范约束。此外,为了减少来自电源线、射频 (RF) 源、大型电机和发电机、感应加热器和电弧焊机等源的噪声耦合,应考虑以下预防措施;
- 增加物理分离
- 电气分支电路线、中性线和接地导体应保持靠近在一起(例如,绞合、护套、胶带
或捆绑在一起),以最大限度地减少与
电信电缆的电感耦合- 在分支电路中使用浪涌保护器可以进一步限制电涌的传播。
使用全封闭、接地的金属滚道或接地导管或使用安装在接地金属表面附近的电缆也将限制感应噪声耦合。
NEC(国家电气规范)NFPA 70 对布线也有很多话要说。它已被所有 50 个州和大多数地方司法管辖区采用。它不仅仅处理电力线;有相当多的内容涉及低压(网络)布线。