我正在为一家制造工厂进行网络布局,但遇到了一种我没有经验的情况。我们有 6 根钢梁从地面到天花板,我们计划安装开关盒,其中将包含一个 UPS 和一个 Meraki MS120-48P。其中一个横梁将包含用于某些制造设备的 480v 变压器,这与我计划安装开关盒的杆相同。截至目前,开关盒将位于变压器上方 5-6 英尺处。这是否会对网络交换机造成任何干扰?
联网开关盒与 480v 变压器的距离
网络工程
转变
力量
2021-07-19 22:52:42
2个回答
从电/磁方面来看,功率为 50/60Hz,对以太网的噪声很小,但感应电流可能是一个问题。5-6 英尺通常就足够了,但无论您的当地法规要求是什么,您都需要咨询专业人士。(防火、接地、高压/低压隔离等)
在“高噪音”环境中,我一直建议使用屏蔽电缆和 NEMA 外壳——即使是在建筑物内。
- 确保使用 S/FTP 电缆,屏蔽越多越好,否则感应电流将是一个持续的问题。问题随着变压器的大小而增加,因此请相应地进行规划。
- 屏蔽电缆需要在两端正确接地,也就是。到电源接地,而不仅仅是最近的由金属制成的随机物体。
- 确保您可以在变压器上方安装任何东西,因为有些在顶部有暴露的连接,并且只有距离变压器底部一定距离以下的位置通常被认为是安全的。可能仍然可以在其上方安装东西,但您可能需要考虑每次要对设备进行维护时是否可以关闭变压器。
- 如果您需要将信号电缆(例如 CAT6)与高电流导体交叉,请使其垂直于高电流导体,并且仅在几英尺的安全距离处再次平行。这样,感应磁场被保持在最小。