用于 Modbus 通信的两端不同的媒体转换器

网络工程 纤维
2021-07-07 04:16:03

我正在尝试建立 Modbus TCP/IP 通信。Modbus 主站和从站彼此相距约 500 米。我们在两端都使用 FO 到铜转换器。Modbus slave端有西门子X308-2LH转换器,Modbus Master有Hirschmann 1TX\1FX-SM转换器。在这种情况下,我无法建立通讯,但如果我在两端使用西门子 X308-2LH 转换器,通讯就建立了。谁能告诉我原因?

1个回答

正如你所说的设备相距 500m,我假设所有光纤都在那里。因此,您正试图将 LH 插入 SM。这不起作用,因为它们使用不同的频率。