UPS 常闭紧急断电接线

网络工程 布线
2021-07-30 19:58:28

我们目前有一堆 Tripp Lite UPS,我们正准备在整个网络中部署紧急断电功能。我已获得常闭尾电路以连接到我们的 UPS 设备。

这是显示来自电压源的线序的图表。

EPO图

Tripp Lite 提供

这就是所有涉及的组件的连接应该是什么样子。

------+                                          +------
      |   5                                      |
      |-----------------_                        |
      |   4              >-----------------------|
      |-----------------¯                        |
      |   3                                      |
      |-----------------===----------------------|
      |   2                                      |
      |-------X                                  +------
      |   1                                        EPO
      |-------X                                   SOURCE
      |
      |
------+
 RJ-11
 PLUG


我一直试图想出一种优雅的方式来连接这些点。
我如何使它成为可靠的连接并看起来很专业?
其他人做了什么?

1个回答

我很想制作一个 RJ-11 尾纤,然后将电线焊接或扭曲到 EPO 电缆上。热缩管覆盖整个东西,使其看起来“专业”。