如果中性线带有电流,为什么很多人认为它是安全的?我听说过“您可以触摸断路器盒中的中性线/条而不会受到电击。只有热会伤害您。” 如果电路完整并且电流正在流动,您不会受到电击吗?
中性线被认为安全吗?
中性线是不安全的触摸。
当一切正常时,它应该最多离地几伏。然而,这是一个大问题,如果在你所在的位置和它连接到地的位置之间的中性线出现中断,它可以被驱动到全线电压。基本上在这种情况下,您通过电路的该部分碰巧打开的任何设备连接到热线。那些可以轻松通过杀死您所需的几毫安。
这不应该发生,但由于故障可能是致命且代价高昂的,因此协议和规则中内置了额外的安全层。认为中性线安全是不负责任和不必要的风险。
这就是为什么现代电器要么有两个插脚,所有东西都与用户绝缘,要么三个插脚,用户可以触摸的任何导电物体都接地。在过去的一些案例中,出现了带有极化 2 芯插头的电器,但今天这些电器严重不受欢迎。我认为除非完全绝缘,否则您不会获得此类设备的 UL 批准,在这种情况下,您不需要极化插头。
在非退化的正确接线安装中,零线是安全的,因为它与接地端子处于相同的电位。
的确,它带有电流,但是由于与地面没有电压差,因此当您触摸它时没有电流通过。
考虑带有直流变压器电源的小型电器,例如电视和所有带有适配器或直流变压器的电器。并参考此链接给出的插图 . 它表明线路1中的初级线圈连接到线路2没有什么,也没有讨价还价。线路 1 是热线,线路 2 是实际相互连接的中性线或公共线。这就是为什么由于电流电压从一条线流到另一条线而无法安全触摸中性线的主要原因,我们什么时候可以在工作时触摸中性线?在菲律宾,我们通常将中性线连接到接地棒,目的是使其零伏线或绿线作为地线应连接到设备。只要在该特定电路中您的设备上有一个旋转线圈,除非与地面有密切关系,否则中性线将无法安全触摸。
这取决于。
在正常情况下,中性线接近接地电位,但如果中性线开路,则它可能会上升到带电电位并让您震惊。同样,在供电系统的某个点上,火线和零线可能会颠倒过来。
那么问题就变成了“由于中性线断线而导致中性线出现危险电压的风险是否可以接受?”。这是一个在一般情况下无法回答的问题,因为它完全取决于具体情况。
在便携式设备上,我总是在工作前拔掉插头。我不会认为插头和插座以及细软电缆足够可靠以依赖于保持在地电位的中性线。
另一方面,在英国,通常的做法是在中性线未隔离的电气装置电路上工作。我不知道其他国家的做法是什么。
更进一步,许多配电系统结合了中性线和接地线的功能。电气化铁路也是如此。