高压(66kV - 500kV)……很难处理。
我会滔滔不绝地说出我能想到的原因。
接下来的所有数字(重量,美元)都是数量级的猜测。
间隙
我们以 220kV 为例。澳大利亚高压变电站标准 AS 2067 指定了 220kV 设备所需的以下间隙:
- 对地相位 - 2100mm。也就是说,没有 220kV 导体可能在任何接地导体(例如,变压器油箱或钢杆)的 2 米范围内。编辑:实际上,我应该在这里引用非闪络距离 (N)。
- 相间间隙 - 2,415 毫米。也就是说,220kV 架空导体必须始终相距至少 2.4m。
- 水平安全间隙 - 4,125 毫米。所有带电部件必须高于人可以站立的任何表面至少 4,125 毫米。
- 垂直安全间隙 - 3,565 毫米。
也就是说,没有“紧凑型”220kV 变电站这样的东西。(嗯,有;基于气体绝缘开关设备的变电站可以非常紧凑,但您不想知道它们的成本是多少。)
一个 220kV 变电站的最小尺寸,包含所需的设备并保持所有这些间隙,至少为 20m × 20m 的正方形,即郊区一块土地的大小。
它还必须具有至少 4 米高的结构,这很难融入郊区景观。
除了上述防止人员直接触电所需的许可外,您还必须应对 -
- 变压器掉落 10,000 升绝缘油并着火时的消防安全半径。根据记忆,至少有 10 米。
- 发生电气爆炸时的半径。对于某些高能断层,接收“可存活”二级烧伤的典型阈值半径可能超过 10 米。在这个范围内绝对不允许有民用住宅。
保护
220kV 电网的故障必须迅速清除,否则会导致整个电网进入不稳定状态(即停电)。避免停电的“关键故障清除时间”通常远小于1 秒。
使用非常昂贵的保护方案(带光纤导频的线路差分、距离保护)来确保这种高速保护。这些保护方案必须安装在220kV线路的每个终端。
一旦我们考虑到成本 -
- 220kV 断路器 - 每个约 200,000 美元,每个变电站至少需要三个 - 两个用于继续经过变电站的输入/输出电路,一个用于 T-off = 600,000 美元
- 两组额定电压为 220kV 的三相保护电流互感器和“足够”的连续安培数 - 大约 50,000 美元(大概)= 100,000 美元
- 两套保护继电器 - 每套都有一个冗余副本 - 每套约 20,000 美元 = 80,000 美元。(注:双重“X”和“Y”保护是高压变电站的标准配置。)
...我们高达约 780,000 美元,仅用于保护设备,每个变电站。而且我们甚至还没有开始购买传输线终端硬件、浪涌分流器、母线、支撑结构、土方工程、围栏、混凝土、控制 PLC、控制室......
(比较一下 22kV 配电变压器保护,它通常只是一组三相退出熔断器,总成本可能 2,000 美元。)
变形金刚
220kV 变压器很大,因为它们内部需要所有绝缘以防止闪络。没有所谓的“小型”220kV 变压器——我见过的最小的变压器额定为 60 MVA,重约 10 吨。
对比典型的极顶变压器 22/0.415kV,其额定值为 500kVA 或更低。重量很重要,因为您可以在木杆顶部拥有的最大限制。我不是结构工程师,但你肯定不想在柱子上安装超过一吨的东西。
有足够的理由吗?