使用盘绕延长线的哪个方面比使用展开的电源线更危险。
许多消防安全网站都提到不应在盘绕时使用延长线。
这是因为电线充当了空心电感器(我真的不明白为什么这会引起火灾)。如果是这种情况,如果每隔一个循环都在相反的方向是安全的。
我的理论是,如果电线因高电流消耗而变热,当盘绕时,所有这些热量都集中在一个更冷凝的位置,导致比电缆展开时更大的温升。
有没有危险,如果有是什么原因。我是否遗漏了任何东西,循环大小、循环方向等参数是否会产生明显的差异。
除非您使用单线连接设备,否则无法创建如图 1 所示的空芯电感器。
因为您的电缆包含非常接近的馈电和返回电流,所以由负载电流引起的电感完全被从负载返回的电流所抵消。
危险在于,如果它们承载大量电流(对于电线规格),它们会变热或变热。这可能会导致绝缘击穿甚至火灾。