正如您可能想象的那样,这不是只有一种解决方案的东西,而且问题本身也非常复杂。让我们分解一下。
现在大多数文明国家的电网都具有等级结构:上面是大型集中式发电站,下面是大型中压配电网络或配电环,然后是城市电网(通常约为400kV)通常是地下高压、社区网络(20kV 或多相电源电压),然后是分配 115/230V 的低压“邮政编码”网络。当然,正如您的问题已经暗示的那样,这种层次结构假定从发电站到家庭的净能量流动,而不是相反。
大多数分散式发电 - 非商业太阳能电池板、风力涡轮机等 - 发生在房屋层面,即它产生 115/230VAC 并将其泵入主电源。大多数情况下这很好,因为产生的功率远低于消耗的功率,并且净能量流仍然在正确的方向上。很少,但现在更常见的是,由于太阳能价格低廉,产生的电量超过了邮政编码级别消耗的电量。对于基本上所有的电力网来说,这实际上并不是什么大问题。用于将 MV 转换为 115/230V 的变压器只是线性变压器,它们在一个方向上的工作与在另一个方向上的工作一样好。它们几乎没有 PFC 或其他与流向相关的参数,所以没关系。
大多数电网无法应对的问题是在上一步发生的事情。在这里,我们到达了从地下城市电网到较小区块的转换步骤,现在这些变电站通常具有 PFC 或至少某种去耦机制,以确保来自城市电网的干扰不会传回高压电源线,因为它会通过一个线性变压器。如果该装置产生的功率大于消耗的功率,则该能量(通常)不能流向任何地方,或者至少它被非常昂贵、不易更换的电子设备阻止。系统的反射反应是抛出一个开关并将这个单元与网格的其余部分分开。当然,这不会“杀死”这个单位;所产生的电力只会将该电网上的电压提升至电源逆变器的安全极限(通常为标称电压 + 5-7%),并且通常会使交流频率不稳定。但是电力将继续存在,直到云层过去,电网降至低于掉电电压并且太阳能逆变器全部关闭。这个问题被称为孤岛发电问题,如果没有电网和逆变器(即智能电网)中的一些额外智能,很难解决。
但是,正如您在上一段中看到的那样,额外的能量不一定会流向任何地方。如果出现孤岛情况,逆变器不仅需要将其所有可用能量倾倒在电网上,还需要在电网达到一定电压时进行自我调节。当那朵云最终过去时,它们会自行关闭,情况就会得到解决。
有替代的保护机制。一些国家有短路开关,可以与电力线上的特殊 (DTMF) 信号接合。当创建一个孤岛时,他们可以将电网短路到地面并立即切断电网的一部分。然而,这并不是一种非常安全的做法,因为这通常会导致电网上出现感应尖峰,从而损坏电网和家用电子设备。现在很少使用这个了。然而,对于不能很好地调节其输出并可能导致过压情况的发电机来说,它是一种重要的保护机制。