有些传感器就像电流源一样,我已经看过好几次了,尤其是对于很长的电线,即使是在户外,就像风向标一样。例如,使用 4-20 mA 电流回路代替 0-10 V 电压。
对此有何物理解释?当前如何更有优势?
(我还想知道在 EMI 干扰方面,电流环路信号是否更具免疫力以及原因。)
请使用电路图、带有一些组件的电压电流源来解释这个概念。在这两种情况下如何耦合共模干扰等,以及为什么电流环路不受噪声影响。
编辑:
看完答案后,我的理解如下(点击查看仿真图及对应图):
我在所有场景中都应用了共模 Vcm 干扰。
在第一个顶部图中,具有 1Giga Ohm 阻抗的电流源通过不平衡/不平衡电缆传输,即使接收器是单端的,输出也不受噪声影响。(1G Ohm 使噪声变小,此 Rcur 越小,接收器处的噪声越大)
在中间图中,电压源通过不平衡电缆传输,接收器是单端的,输出非常嘈杂。
在下图中,电压源通过平衡电缆传输,接收器为差分端,共模噪声被消除。
我的结论/模拟是否正确地代表了这个问题?