初级和次级绕组的角色可以互换吗?

电器工程 力量 变压器
2022-01-30 10:42:32

一个简单的单相变压器的初级和次级角色不能互换是否有实际原因?

假设您有一个变压器(从旧的真空管时代开始),初级 120 VAC 1 A 和次级 12.6 VAC 10 A(所以这个变压器大约有 0.120 kVA)。

是否有任何理由不能使用该变压器并以 12.6 VAC 和高达 10 A 的电流驱动次级并从 120 VAC 的初级电源获得高达 1 A 的电流?

我无法想象一个原因,只要保持绕组的规格,一个简单的电力变压器的初级和次级绕组的角色就不能互换。但我很乐意以不同的方式学习。

3个回答

你完全可以这样做。

遵守每个绕组的最大电压。变压器不能过压,但仍能正常工作。

由于各种小的非理想性,绕组电阻和漏感是主要的,您会注意到负载下单向的电压比略小于另一向的电压比的倒数。

是的,这会起作用 - 有一点需要注意。

精心设计的变压器将考虑内部损耗,在降低成本的同时将其降至最低。因此,初级绕组可以用稍粗的导线绕制以获得比“理想”变压器更低的电阻,或者次级绕组使用稍细的导线,因为它只需要处理输出功率,减去损耗。

向后驱动变压器,这些变化对你不利,所以我会把它降到额定功率的 90% - 或者可能是 80% - 为了安全起见 - 即 0.8 或 0.9A 时为 120V 而不是 1A - 正如尼尔所说,您可能还会观察到电压比的微小差异。

一个简单的答案并不总是正确的。您遇到的第一个问题是您引用的评级。120 V @ 1 A - 120 VA。如果负载完全是电阻性的,即没有无功负载,那么如果效率为 95% - 而不是 10 A,那么您可以从次级获得的最大值约为 12.6 V @ 9 A - 而不是 10 A。Brian Drummond 的答案是正确的. 我设计过变压器,并在一家变压器制造厂担任生产经理。我知道他和我在说什么——他是对的。总会有主要设计处理的损失。因此,如果您对变压器进行反向馈电,之前专用的次级将不得不覆盖磁化、铜和涡流损耗。因此,您将从 120 Vac 绕组中获得更少的功率。但是,还有一点:初级绕组与变压器铁芯的绝缘通常比次级绕组更高。因此,您需要仔细考虑您提供给前一个次级的电源的来源。