虽然这是一个 7 年前的问题,但我想我可能会贡献我发现的方法,灵感来自 SIEMENS 的应用说明中提到的一些要点。
导体的稳态温度近似
$$\Theta_{op}=\Theta_{amb}+\Delta\Theta_{max}\left(\frac{I_{op}}{I_{max}}\right)^2$$
$$I_{max} :\text{最大持续电流, } I_{op} :\text{工作电流}$$
$$\Theta_{x} :\text{x 温度, }\Theta_{amb}:\文本{环境,}\Delta\Theta_{max}:\Theta\text{ 上升@}I_{max}$$
最大连续工作电流
电缆具有特定的载流能力,可连续运行。不同的电缆绝缘允许不同的最高工作温度。这些可以按照IEC 规范计算,但我们可以使用我们的特定电缆数据表或一般数据表来获得一个大概值。
从这些数据中,我们可以提取以下内容:
$$\text{PVC 2.5mm}^2@I_{max}=24A,\Delta\Theta_{max}=40^o\text{C, }\Theta_{op_{ max}}\leq 70^oC$$
$$\text{XLPE 2.5mm}^2@I_{max}=24A,\Delta\Theta_{max}=45^o\text{C, }\Theta_{op_ {最大}}\leq 90^oC$$
如果我们假设您的电缆是 XLPE 并且在最高环境温度为 25ºC 的空气中:
$$\Theta_{op}=25+45\cdot\left(\frac{30}{24}\right)^2\约 95.3^oC$$
这高于XLPE 绝缘电缆的最高工作温度。如果是 PVC 绝缘的,计算结果是 >87ºC,绝缘可能会熔化。PVC 在高于 60ºC 的温度下变得不稳定。
降额比较(修正系数)
如果我们将这个公式的使用与降额进行比较,我们可以看到一定的一致性;
应用说明指出,对于其他环境空气温度,必须为最大电流能力应用修正系数:
|Amb ºC| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|Factor|1.10|1.05|1.00|0.94|0.88|0.82|0.74|0.67|0.58|0.47|
我知道目标是通过限制最大电流将核心温度保持在 90ºC 以下。
从同一根电缆(2 根单芯 2.5mm^2 XLPE 绝缘电缆)示例,最大额定值如下:
|Amb ºC| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|MaxAmp|26.4|25.2|24.0|22.56|21.12|19.68|17.76|16.08|13.92|11.28|
$$\Theta_{op}=\Theta_{amb}+45\cdot\left(\frac{I_{op}}{24}\right)^2\approx \text{稳态温度}^oC$$
以下估计的稳态温度如下
|Amb ºC| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Amps |26.4 |25.2 |24.0 |22.56|21.12|19.68|17.76|16.08|13.92|11.28|
|ssTemp|89.45|89.61|90.00|89.76|89.85|90.26|89.64|90.20|90.14|89.94|
达到稳态温度所需的时间
可以通过考虑电缆的短路电流额定值来估计达到此温度需要多长时间。在表格中查找,2.5mm^2 @ 1 秒短 = 358 安培。
电缆的加热转变大致遵循以下等式:
$$\Theta_{op}=\Theta_{amb}+\Delta\Theta_{ss-amb}\left(1-e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$$
$$\tau\text{(min)}=\frac{1}{60}\cdot\left|\frac{I_{1s-short}}{I_{max}}\right|^2=\frac{ 1}{60}\cdot\left|\frac{358}{24}\right|^2\大约 3.7\text{min}$$
\tau 定义了达到最终温度的 63% 所需的时间。通常我们估计在 5*\tau 我们处于最终温度的 99% 左右。5*3.7 分钟 = 18.5 分钟。
$$\tau \text{ 对达到任何计算出的稳态条件有效}$$
$$\text{达到任何稳态温度的时间} \约 5\cdot\tau \约 18.5\text{分钟}$$
$$\Delta\Theta_{ss-amb} = \Theta_{稳态}-\Theta_{amb}$$
如果我们绘制它,它看起来如下:
球场/估计示范
我们计算的 \tau 值为:环境温度 45ºC,工作温度 = 90ºC。\Delta T = 45ºC。I_max = 24 安培
功耗遵循平方规则 P=I^2*R ,我们可以推断出温度上升率遵循类似的平方规则。
$$K_{\tau}\approx\left(\frac{I_{ref}}{I_{op}}\right)^2 = \left(\frac{24}{30}\right)^2 = 0.64 $$
但是我们计算出的 ΔT(温升)是 70ºC 而不是 45ºC。
$$K_{\Delta\Theta}\approx\frac{\Delta\Theta_{op}}{\Delta\Theta_{ref}} = \frac{70}{45} \约 1.5556$$
将这些应用到我们的 \tau 如下将给我们
$$\tau_{op}=\tau_{ref}\cdot K_{\tau} \cdot K_{\Delta\Theta}=3.7\cdot 0.64\cdot 1.5556=3.68 \leadsto 5\tau = 18.4\text{ min}$$
请注意,这些用于演示修改后的 \tau 的公式是“凭空”、“感觉”和一些“逻辑”考虑发明的。这可能是完全错误的,如果我做了一个“疯狂”的假设,请告诉我,这样我就可以了解我的错误。有一天我会做一些测量来测试一下。
资源