如果我反向连接变压器会发生什么?

电器工程 变压器 高压
2022-01-27 05:11:44

那天我在想。变压器只有两个线圈,对吧?没有两极分化或其他任何花哨的东西?输入绕组数与输出绕组数之比反映给定输入输出多少伏特?

所以如果我将我的 250V 到 7.5V 变压器反向连接到电源,我会得到 8.33KV 吗?我假设是这样。

更实际的是,会发生什么?根据记忆,空气的击穿电压约为 1KV/cm。这不是意味着变压器输出端子之间会有各种流光吗?绕组本身之间呢?紧紧包裹在变压器绕组周围的薄绝缘层肯定没有那么绝缘吗?

假设变压器的8KV输出之间有流光。然后怎样呢?火?跳闸?

2个回答

正如香蕉先生所说——神奇的烟雾发生了。因为 ...

能量通过磁场在变压器中传输。该场由核心中的安匝产生(安培流动 x 匝数)。超过一定水平,核心无法支持更多的安培匝数,并且核心“饱和”。对交流电的电阻远大于其电阻的电感器主要变成了电阻器。

在你提到的情况下,你会得到很多很多的安培 - 以至于如果保险丝没有先到达那里,变压器肯定会被摧毁。

变压器中的铁芯通常在其磁曲线的一部分开始饱和并且效率降低。这是为了尽可能多地使用钢芯。它们运行得足够接近“边缘”,在 60 Hz 电源上运行的变压器在相同电压下在 50 Hz 电源上会变得更热,因为周期长 60/50 = 20%,绕组中的电流得到更长的时间来增加和......

所以轻微的过电压可能会正常工作 - 最多说大约 20%。但是 230/7.5 0 30+ 倍的“行不通”!:-)

就试一试吧。开个玩笑,不要。感抗是关键。7.5 伏绕组在 250 VAC 时会冒烟,甚至可能会自发地自行快速拆卸。