(如果我没记错的话,同样的问题也适用于使用 220/240V 电源的地方。)
我经常看到混合评级表明某物适用于 110、115、118 或 120V(在美国)。我一直将主电源称为 120V,但了解它会因以下原因而有所不同:
- 不同的生成方式(相数等)
- 线损和不完善的条件
在设计某些东西时,是否应该始终使用最低预期电压(110)进行测试?电源电压不同的原因有哪些?
在美国,电力公司应该在 110 到 125 VAC RMS 之间的任何地方向住宅用户供电。值 117(或 117.5 或 118)经常出现在产品上,因为它是指定范围的中间值。
如果您正在开发一种用于一般销售的产品,那么谨慎的做法是添加超出标称范围至少 5% 甚至 10% 的测试裕度——可能是 100 到 140 VAC RMS。
解决电压变化的原因,您认为线路损耗起作用是正确的。没有普通的电线是完美的导体。超导体非常接近,但对于我们这些使用普通电气元件的人来说,电线只是小值电阻。因此,根据欧姆定律,当电流流过它们时,它们会经历电压降。这也是为什么远距离输电是在高压下进行的,并尽可能地靠近客户。
当冰箱、空调或干衣机中的电机打开时,您可以直接观察到这一点:电机的高启动电流会降低您家中的电压,从而使任何白炽灯变暗。当然运行电流要小得多,所以灯似乎恢复到原来的亮度,但如果你仔细测量你会发现它们比没有电机运行时要暗一点。使用大型交流压缩机,即使启动后的电流也足以使灯光变暗,直到它关闭。
当然,电力公司试图减轻这种影响,但没有什么是完美的。