使用屏蔽双绞线电缆,屏蔽的一端、两端或两端均接地

电器工程 串行 地面 接地
2022-01-02 07:28:54

我有一个项目即将通过屏蔽双绞线电缆进行 RS-485 通信。该项目将涉及长达 10 英尺的电缆长度,并且电缆可能必须铺设在包含 36VDC 电机接线的单个导管中。电机电源线不太可能有屏蔽层。

双绞线中的屏蔽层是一端接地还是两端接地还是完全不接地?这有什么实际区别?

那么如果接地,应该是电路板的电气接地还是机箱接地?

1个回答

如果两个设备都有自己的接地参考,那么您应该只在一端连接屏蔽。这样就不会产生所谓的接地回路

当您将其连接时,我会将其连接到机箱,因为这是您希望噪音采取的返回路径,机箱接地,如果您将设备连接到我假设在金属外壳内然后连接到大地参考你在盒子里带来了你不需要的噪音。

如果一台设备正在运行,假设 PoE 并且没有接地屏蔽参考,您希望其屏蔽/机箱连接到屏蔽作为其接地连接以减轻噪音。