降压变压器能否以带电的方式发生故障?

电器工程 变压器 交流
2022-01-25 10:42:16

我知道一些关于电子的事情,但变压器对我来说仍然是一个未知数。我知道交流到直流转换器使用它们将带电电压与直流输出隔离,或者至少我认为这就是它们的用途。

简单地说,变压器只是一束缠绕在铁芯上的电线,通常由钢制成(至少对于较大的变压器而言),其导电性非常好。难道它不会以这样的方式发生故障(电线熔化或其他东西),使变压器的两侧连接起来并且输出变为带电吗?

假设我有一个 240VAC 到 24VAC 的变压器。如果变压器过热或以任何方式发生故障,输出是否有可能达到 240V?

4个回答

是的,这可能是一个真正的问题。而且我已经看到它发生在......在一个 1950 年代的放大器上,它已经存放在阁楼多年......可能有点潮湿。不可否认,这是一个升压变压器,除了加热器绕组......

一些变压器有一个“绕组间屏蔽”,您可以通过良好的牢固连接将其接地。除了降低电气噪声外,如果 240V 绕组上的绝缘层确实发生故障,它会连接到该接地连接并无害地烧断保险丝或使断路器跳闸,而不是使您的电路带电。

(至少这是意图:使用 3 针电源线,确保使用正确的保险丝,并以推荐的间隔测试断路器!)

其他的是“双重绝缘”,因此如果一层保护发生故障,另一层仍然提供保护。这可能涉及初级和次级绕组位于单独的骨架上,例如(在旧的 C 芯变压器中)或分离骨架上的单独部分。这种变压器的标签上可能有双重绝缘符号(盒中盒)。

还有一些可用于双重绝缘系统,其中另一个屏障(例如塑料外壳)确保即使次级带电,如果不使用工具打开盒子,也无法触摸电路(例如 USB 连接器) .

一般来说,当然是可以的。

但这在很大程度上取决于变压器的构造,它的可能性有多大。

有时初级和次级绕组是独立的部分,因此风险很小,但有时初级和次级绕组相互缠绕,它们之间有某种形式的绝缘,因此可能会有稍大的风险。

难道它不会以这样的方式发生故障(电线熔化或其他东西),使变压器的两侧连接起来并且输出变为带电吗?

是的,这是可能的。但是,我从未遇到过发生这种情况的变压器。我不知道此类事件的统计数据是什么,但更好的问题可能是关于此类统计数据。“可能性”留下了非常广泛的可能性。

是的,它可能发生。但是如果你把它保留在变压器的运行参数中,应该保证不会发生设计,违反这两个规范之一可能会导致问题是:

  • 工作温度
  • 绝缘击穿或绝缘的介电强度通常以 kV 列出

如果您超出这些规格之一(许多变压器铁芯已饱和,因此您不太可能运行过多的功率并将变压器加热到超出其额定值,但也应遵循功率\电压\电流额定值),您将面临风险损害绝缘和将线圈短路在一起。