负电压调节器

电器工程 电压调节器
2022-01-21 14:26:36

我有点困惑为什么这些存在以及它们与常规正电压调节器之间的区别是什么。

在我看来,如果我想从 -12V 和 0V 获得 -5V,我会连接一个普通的 7V 稳压器,-12V 到它的 GND,0V 到它的 \$V_{in}\$。

电流是否朝另一个方向流动?正调节器会烧坏或导致开路吗?

3个回答

简单的答案:在你的情况下你会得到 5V,但参考 -12V 而不是接地。换句话说,你会得到-7V,而不是-5V。此外,稳压器只会向 -7V 电压轨提供电流,而不是预期的负电压那样吸收电流。

如果您想在 -7V 和 -12V 之间运行一些 5V 的电路(-12V 将是该电路的接地),那么您可以使用您所描述的正稳压器。但是,如果您想在接地或更高电压和 -5V 之间运行一些电路,那么您需要负稳压器。

因此,让我们以 0 V 和 -12 V 为例。从正稳压器的角度来看,您没有 0 V 和 - 12 V。它的 GND,即本地 0 V,是连接到其 GND 引脚的任何东西。从稳压器后连接的所有东西来看,稳压器的GND是它自己的GND,稳压器的Vcc是它自己的Vcc。

你在这里所做的基本上是用 Thévenin 的发生器替换电路的其余部分。负载不在乎你在另一边有什么,因为它只会看到正电压。

我们来看看这个简化的电路:

正稳压电路 +7 V

在这里,我们将 -12 V 连接到稳压器的 GND 引脚,外部 GND 连接到稳压器的 Vin,并且我们有一个负载连接到稳压器。在这种情况下,负载上的电压将为 +7 V,因为负载的接地与稳压器的接地相同。我们基本上已经创建了一个新的虚拟接地,我们可以从中计算电压,但要点是:从负载的角度来看,这与仅调用 GND +12 V 和 -12 V GND 没有太大区别。您已经需要从某个地方获得负电压,并且通常有负稳压器来解决某个地方的问题。此外,从主接地的角度来看,负载上的电压将为 -5 V,而从负载的角度来看,它将是 +7 V。

这是另一个电路,它使用与前一个相同的推理:

正稳压电路 +5 V

这里的主要区别在于负载实际上看到的是相对于其自身接地的 +5 V 电压。该电压相对于电路的主接地为 -7 V,但负载本身实际上不会看到这一点,因为负载的接地将与稳压器的接地一起疲劳。

现在让我们看一下7905电路:

负稳压电路

您在稳压器的负载侧和稳压器的输入侧之间有相同的接地!这个很重要!在该术语很重要的几乎所有情况下,negative regulator它都是如此,因为您已经在某个地方拥有了正向调节器。需要同时使用正电压和负电压的设备(例如某些配置中的运算放大器)将需要相对于公共地的正电压和相对于公共地的负电压。在您的示例中,相对于主接地您将获得 -5 V,但您已经需要以某种方式产生负电压。

在我看来,如果我想从 -12V 和 0V 获得 -5V,我会连接一个普通的 7V 稳压器,-12V 到它的 GND,0V 到它的 Vin。

IMO 没有常用的 7V 稳压器,在 -12V 不受监管的情况下,您的解决方案会出现意外行为:

假设由于电流较高,电压攀升至-10V。现在,在您的情况下,输出仅为-3V。7905 稳压器仍将输出 -5V。