我在阿拉斯加的时候,看到高压线,但没看到中性线。

在此处输入图像描述

这是因为水在它旁边的导电性足以用作中性吗?还是只是两个阶段。

在此处输入图像描述

我住的科罗拉多州,所有的电源线顶部都有两条中性线。

在此处输入图像描述

4个回答

与星形 (Y) 配置相反,这种传输在 Delta 配置中可能是三相的。Delta 没有中性线,而 Wye 有。 平衡三相电路的维基百科链接如您所见,Wye 连接有中性线,而 Delta 没有。

长距离交流传输通常是三相无中性线。

在接收端,三相变压器将电压从“几 kV 范围”降低到正常的家用水平(如果它为中间系统供电,可能会更高一些)。对于家庭来说,中性线取自变压器的输出侧,但在长距离传输中,变压器初级(接收电力)不需要中性线。

在我的国家,可能在许多其他国家,每个塔的顶部都有一根地线。这根地线是出于防雷目的。对于电力传输,您只需要三相,因为大地用作参考电位。对于长距离传输,也不需要中性线。如果没有任何问题,则中性线不会有电流流过。

Donaumast 类型的塔架

大多数长距离高压传输是在三相三角形配置中完成的,只需要三根电缆。

这节省了用于中性线的第四根电缆的成本。它还避免了流经第四根电缆或大地的不平衡电流的问题,因为在 Delta 配置中,一相上的任何电流不平衡都会自动在其他两相上共享,从而降低损耗。

如果使用带有四根电缆的三相 Wye 配置,则通常只能在发电站和最终用户设施的短距离内使用。每一端的转换通常由 Wye-Delta 变压器实现。

在这组底部的照片中,塔顶的电线没有很好地显示出来,除了其中一个有一个标记球贴在上面以提醒飞行员。这些顶部电线在没有绝缘体的情况下连接到塔的顶部,并起到将雷击转移到最近的塔的结构中,然后通过接地棒进入大地的作用,而不是撞击电力电缆并在塔中引起电流和电压浪涌。网格。

此外,在底部的照片中,六根电缆包括两根独立的三相 Delta 传输线,每根三根电缆。