简化:
- PFC控制器不“知道”功率因数是否“坏”,它保证功率因数是好的
- 如图所示,具有两个晶体管与升压转换器的操作无关(两者将同时开启和关闭)
- 使用线圈和电容器的无源功率因数校正与有源功率因数校正根本不同
Philip C. Todd关于主动 PFC 的规范论文对PFC 的工作原理进行了非常详细的解释,尽管它是为过时的控制器(UC3854)编写的,但这些想法仍然具有相关性,并且是许多现代主动 PFC 实现的基础。
有源 PFC 控制器的基本目的是使从电源引出的负载呈现电阻性。显然,下游负载在大多数情况下是非电阻性的(通常是恒定功率负载,如 DC/DC 转换器)。PFC 控制器实现功率因数校正的方式是通过感应 AC 波形并调制转换器(通常是升压)的占空比以像电阻器一样工作 - 在零交叉处不吸收电流,并在交流处吸收最大电流峰。
无源 PFC(您描述的线圈和电容器)涉及在电源上放置一个大的低通滤波器以抵消非理想负载。不涉及任何“智能”。
您提供的插图缺少典型 PFC 控制器使用的传感网络:
波形感应向 PFC 控制器提供信号,通常以电流的形式,代表桥式整流器之后的交流波形。PFC 控制器使用此波形输入来控制转换器的占空比。
输出直流检测是一个缓慢的电压(通常小于 20Hz)环路,用于维持升压转换器的输出调节。它必须具有比交流波形输入更低的带宽,否则 PFC 将无法工作。
MOSFET 电流检测是一个快速电流环路,用于电流模式控制。