公共与接地

电器工程 地面 术语 电路通用
2022-01-19 23:00:32

我被训练使用地面这个词和地面符号 在此处输入图像描述 来指代地球,我们站立的泥土。

电路通用被认为是一个单独的概念,带有符号在此处输入图像描述

我的理解是“接地”意味着节点可以而且应该与地球相连。“通用”意味着任意电压参考,没有关于其相对于地的电压的含义。一个示意图中可能有多个公地,但地球就是地球。

显然,在某些情况下,“地面”被用来表示我上面定义为“普通”的东西。那些案子会吗?我使用的术语是否符合标准用法?

4个回答

事实上,有两个不同的概念:

(1) 电路参考节点,根据定义,节点电压为 0V。所有其他节点电压都以该节点为参考。测量节点电压时接电压表黑线为节点。

(2) 具有不变电位的电荷的“无限”源(或汇)。

不幸的是,这两个概念都被称为“地面”。和你一样,我更喜欢第一个概念的“共同”和第二个概念的“地面”(有些人出于明显的原因使用“地球”)。

在此处输入图像描述

低级与非门有一个称为 GND 的引脚,没有理由认为它必须连接到:-

  • 地面,
  • 地球,
  • 机壳,
  • 0V 或
  • 常见的

我不相信除了保护接地点之外还有其他标准用法:-

在此处输入图像描述

所有这些迹象都表明了特定的返回路径。

这是通过大地返回参考功率(最低电位)。

在此处输入图像描述

与真正的接地 (NEC) 一起使用以进行绝对电压测量。在电子产品中,我们经常将其用作通用符号,只会在测量中添加混乱。用于敏感信号或漏电。

高电流返回(常见)的正确符号是这个

在此处输入图像描述

通常称为“机箱接地”,它是简单的粗线或安装电路的金属机箱。这点作为常用的测量值。你可以想象一个双电源。

另一种类型的回报是“浮动回报”

在此处输入图像描述或可选的在此处输入图像描述

这主要用作信号公共端,它被分离为模拟和数字公共端,然后一起连接到单点接地。

您显示的两个符号本质上是同义词。我已经看到它们可以互换使用。有时在给定的原理图中,一个符号将用于模拟接地,而另一个用于数字接地。由文档或原理图注释来准确描述其含义,以及最终如何将接地连接在一起。当然,它们都应该始终用于描述相同的标称电位,即电路的零电位。