我最近了解到,接地可用于使用高压完成电路。
我想知道架空电力线是否是这样工作的,如果是这样,电缆/电路到底在哪里终止 - 在变电站或其他地方?
就此而言,我家的负极(黑色)电源线,它去哪里了?
我有一个谷歌,但我不确定要寻找什么,因此在这里问。如果有人能指出我正确的方向,我将不胜感激!
谢谢!
我最近了解到,接地可用于使用高压完成电路。
我想知道架空电力线是否是这样工作的,如果是这样,电缆/电路到底在哪里终止 - 在变电站或其他地方?
就此而言,我家的负极(黑色)电源线,它去哪里了?
我有一个谷歌,但我不确定要寻找什么,因此在这里问。如果有人能指出我正确的方向,我将不胜感激!
谢谢!
这篇文章主要是关于接地/大地/土壤作为导体以及接地对安全的重要性。也许这不是准确的答案,但它也可能有用。对于地面的其他含义 - 请参阅其他答案。
我认为您的问题的答案在这里:
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system
参见 TN、TN-C 和 TN-CS 系统。
您要询问的电缆在最近的变压器处终止。
更多关于接地以及为什么不将地/土壤用作电源线的导体。
中高压电网中的地面在正常情况下不承载大量电力。高压电力线是三相的,电流主要在相间流动,接地对它们来说只是参考“零”。接地更多地用作参考,并从高压设备外壳和其他应处于接地电位的导电部件中释放静电。高压设备绝缘良好,可能会积聚大量静电荷。
通过地面(土壤)承载电力可能最终会导致非常快速的电极腐蚀以及土壤中的一些环境变化,因为土壤中含有水、盐、酸。所有这些都变成了电解质的混合物。
接地也可以起到防雷作用。这就是以低“功率损耗”将闪电功率路由/控制到地面的方法。如果没有故意接地 - 闪电无论如何都会找到其他 50 种方式。在这种情况下 - 接地可以被认为是高阻抗/电阻接地。非常高的功率可以在高电阻上发射,这可能会在任何地方,许多地方等引起不受控制的火灾或爆炸。因此最好通过将大金属物体接地来为闪电开辟“高速公路”。
在某些网络中使用“功能性接地”,在这种情况下,大地确实用于承载电力。
在低压网络(欧洲为 110V 或 230V)中,接地用作“保护接地”,以实现 RCD 保护。较旧的保护方法是将导电设备外壳接地。如果设备损坏(绝缘烧毁、机械损坏等)并且电压“流出”到接地外壳 - 保险丝会因为短路而熔断。
您的黑线可能会连接到发电站/变电站的变压器。它在那里接地。在某些国家/地区,地线必须连接到房屋附近的接地系统(金属带埋在房屋下方),但在这种情况下 - 该线不是黑色,而是带有绿色条纹的黄色。这取决于您所在国家/地区使用的接地系统。您可以在维基百科上阅读不同的接地系统(链接如下)。
接地/接地是“多面”的东西......
交流电中没有“负”线或“正”线之类的东西。有相线、零线和/或地线。随着时间的推移,相线变为正(电压高于零)或负(低于零电压)。零相对于...地球/地面保持为零:)
有人可以纠正/检查我的语言错误吗?我的英语不好,我不想在如此重要的事情(接地/接地)上误导任何人。
注意不要混淆“接地”/“接地”和“负极”/“中性”。
大地或大地是将电力系统连接到大地的导体,即通过埋地电极。接地导体通常不承载任何电流。(例外:SWER 线。)
所有电力系统都需要接地。
正如卡米尔已经解释的那样,这是提供电压参考、消散静电、消散对地雷击等所必需的。(例外:具有隔离中性线的电力系统 - 不太常见。)
中性线是为负载电流提供返回路径的导体。
这些导体的典型颜色由关于电缆颜色代码的维基百科文章给出。
那么,哪些电力系统有地线,哪些有中性线,哪些有呢?
按电力系统类型细分(澳大利亚实践;美国实践可能不同。)
在高压三相系统中,有三个有源导体。如果负载是平衡的,就像高压架空线一样,所有电流都由三相导体承载,不需要中性线。
除其他原因外,接地用于电压参考和安全接地目的。
所以存在的导体是:3×有源导体,接地。
为了提供一些直觉,这里是电流如何在没有中性线的 Y 形连接三相系统中流动的图片:
在低压三相配电系统中,负载可能不平衡。因此,需要一根中性导体来承载不平衡的负载电流。
除了中性线外,还需要接地。这是否在点之间相互连接取决于接地的设计方式。例如,相隔 100 米的两座建筑物可能分别接地,它们之间不会有接地导体。
因此,存在的导体是:3× 有源导体、中性线,可能还有接地线。
在低压单相电路中,就像您家中可能发现的那样,您有
因此,存在的导体是:1× 有源、中性、接地。
我想知道架空电力线是否是这样工作的,如果是这样,电缆/电路到底在哪里终止 - 在变电站或其他地方?
到外面找一根带罐头变压器的电线杆,仔细检查。配置差异很大,但北美的典型设置是:
有高压火线和高压回线与变电站相连。
变压器连接到高压火线和中线。
变压器将约 7200VAC 的电力降到 240VAC,配置为两个热线和一个中性线,热线彼此分开 240VAC,每个 120VAC 与中性线相距。您在英国的配置可能会略有不同,因为我相信您在整个演出中都使用 240VAC。
地线要么从变压器沿杆向下延伸到地面,要么通过用作变压器接地的钢缆将杆拉到适当的位置。
两个热线和一个中性线进入您的断路器盒。
断路器箱本身可能通过连接到埋在院子里的一根杆上的铜电缆接地。
归根结底,地被称为地,因为它们附着在地上。通常,我们期望实际接地的专用接地线仅在紧急情况下才能承载电流;通常火线上的电流应该等于零线上的电流。
用水来类比对初学者很有帮助。热是压力供应线。中性线是排水管。安全地是地下室的一个额外排水管,仅在房屋洪水时使用。
互联网上有很多图片展示了这一切是如何运作的。这里有几个:
http://waterheatertimer.org/See-inside-main-breaker-box.html
大多数工业电源线使用交流电,因此没有正负极线。常见的是三相线和零线。电力消费者可以使用所有三相线或仅使用一相和中性线(如大多数国内线)。
普通电力电路由这三个装置组成:发电厂——变电所,变压(或串联)——耗电装置。相线和中性线在它们两者之间形成闭合的电源电路。
对于无轨电车运输(电动巴士、火车),使用直流电和交流电。一个手推车通常是正的,而其他手推车或导轨是负的。在这种情况下,手推车的电力由变电站提供,变电站对从工业交流线路获取的电力进行转换和整流。