作为一个爱好项目,我正在构建一个电源线监视器,以检测何时打开负载并打开一些额外的负载。我的电路板上有120 V 220 V,我很好奇高压的标准电路板间距是多少。
我敢肯定 UL 或其他机构对此有一些规范,但我很便宜。
编辑:
更正,我正在使用的电压是 220 V,为橱柜锯供电。无论如何,是否有一个通用公式,甚至可能适用于更高的电压(例如荧光灯的反激)
标准绝缘(跨电源)至少 2.5 毫米,加强(“双重”)绝缘(电源到低压)至少 5 毫米
考虑查看最小 400-600V 电容器的占位面积(这是 220V AC 的最小 DC,峰峰值为 310V,因此高估是额外的 33..100%)。如果它的引脚相距 15..20 毫米(我没有看到小于这个),那么它的迹线大约为 11..17 毫米。差距。
我读过的各种标准似乎表明主电源为 1.5-2mm,电源低电压为 6-8mm。
(注意我的意思是电源=“低电压”,低电压=“标准术语中的安全超低电压)