为什么这个设备会爆炸?

电器工程 电源 短路 故障分析
2022-01-10 14:16:53

该 LED 驱动模块昨晚爆炸,原因是接地螺钉接触了电容器支脚。当然,由于漏电,断路器(保险丝盒)跳闸。那一点是有道理的。

我不明白为什么会有一声巨响,一道闪光,电路板上的轨道被炸飞,到处都是烟灰。当然,这在主电源故障中并不少见,但在这种特殊情况下,短路似乎发生在中性线和接地之间。

我喜欢认为我对电力有相当好的了解,但鉴于中性线在保险丝盒处接地,我看不出两者之间应该如何产生足够大的电压(在这种情况下)以造成这样的破坏.

对于加分,你能想出什么充分的理由让一个完全不同的设备(一个电子 HDMI 开关盒)在上述事件发生后现在完全不能工作吗?它通过一个孤立的壁疣供电,与爆炸的设备完全无关,除了位于它两英尺的范围内。

照片和(据我所知)正确的电路图如下。

图表

照片 1

照片 2

4个回答

C2 底部不接地。它在每个交流周期通过桥式整流器中的二极管连接到带电输入。

在输入交流波形的负半周期内,零线相对于火线为正。

下图中的两个灰色二极管将在这个半周期内导通,另外两个在另一个半周期内导通。

中性线连接到断路器面板上的保护接地(取决于当地的电气规范)。因此,交流电源地线和中性线在电气上实际上是同一点。

发生短路的中性线(或地线)相对于电容器的底部引脚将具有电压(最高约 300V)。

螺钉导致这两点之间短路,并导致大电流沿着红色箭头的路径流动,导致左上角的蓝色二极管被破坏。

在输入波形的另一半周期内,两个短路点之间的电压在已经导通的左下灰色二极管上仅为约 0.7V。短路不会造成损坏。

在此处输入图像描述

在测试或检查此类设备时,您应该始终非常小心 - 没有接地点。

例如,如果您连接一个接地仪器(例如示波器),您可能会导致类似的破坏性短路。

电源通常以类似方式组织,计算机、电视、DVD 播放器等。

你可以称它为地面,但它实际上不是地面。它实际上是桥式整流器的负输出。

示意图

模拟此电路- 使用CircuitLab创建的原理图

该短路允许大电流在 D4 中流动

繁荣!

关于问题的第二部分,现在坏掉的HDMI电子盒,我首先想到的应该是完全不相关的事件,后来才发现。唯一的其他合理假设涉及由于断路器干预或随后复位后的瞬态引起的过电压,但这种可能性很小。

因为它可能是插在 220VAC 插座中的,你可以扭动一下。你怎么知道 L 连接到线路而 N 连接到中性线?