这是要杀了你
电是善变的。或者更准确地说,皮肤、鞋子、地板和任何接地故障的导电性都是高度可变的。目前,电流限制在 1-5 毫安范围内。然而,电导率的变化(雨水会提高地下水位等)可能会使它上升到 20-100 毫安范围,然后它会杀死你。
请记住,这件事确实发生在数百万人身上。他们中的一些人第一次运气不好。他们不谈论它;他们出现在讣告中。
你的态度是“到目前为止它只是让我感到刺痛,所以这是最糟糕的”。这种态度是错误的。
这很难,因为我会直言不讳——99% 的时间你都会幸运。我自己也被打了几十次。但我也受过教育,那 1% 是真实存在的,人们会因为我正在做的事情而死。以及如何减轻这些风险。如果你有一把有 100 个枪膛的枪,你会玩俄罗斯轮盘赌吗? 我不会放弃做电工,但我会使用人类已知的每一个技巧来尽可能少地抓住这个机会。
这是接地故障。
通常,电流从热流经器件中的预期电流路径,然后返回中性点。(或者如果你在菲律宾的分阶段地区,另一个很热)。
通常,该电流路径应该与机箱或盒子完全绝缘。电流根本不应该与设备外壳相互作用——至少电源电流不应该;低压直流电流在不同的回路中运行,应与电源完全隔离。
有时事物的绝缘性很弱或恶化。发生这种情况时,电源电流可能会“泄漏”到不应出现的地方。这在北美术语中称为“接地故障”,在欧洲术语中称为“剩余电流”。
接地故障只是设备中的缺陷。设备坏了;应该修理或更换。
我们一直在 diy.se 上处理这些问题,人们通常会变得暴躁:“我的设备肯定没有接地故障!” 他们会发疯的;他们将花费 40 美元 - 两次!-完全不相信更换 GFCI 断路器不要浪费你的时间。
接地保护您。它不能消除接地故障。
对于金属机箱设备,如果通过中性点 - 接地等电位连接正确接地,则通过您的故障路径将是几十欧姆(西门子的分数;西门子的电导是 1 / 电阻以欧姆为单位),并且故障路径通过有线接地和NG 等电位键将是毫欧(许多西门子)。电流与电导成比例地在所有路径上流动,因此几乎所有电流都将返回有线接地。
如果故障设备本身导致电流受到限制(例如:电源和机箱之间有一个 10k 电阻),那么小电流将流回,通过接地系统,通过中性点 - 接地等电位键,然后返回到中性点(资源)。如果设备不限制电流流动,则该电流将以数十或数百安培的电流流动,并将断开断路器。 这是按预期工作的。
阻止这种情况发生的一种方法是移除地面。现在电源机箱将坐在那里以电源电压充电,人们会说“好吧,我不修理它,因为它只是刺痛,刺痛永远不会杀死任何人”。(达尔文奖来袭)。
您的另一个选择是 GFCI/RCD,但这只会将其关闭。
接地故障保护的另一种选择是接地故障电路中断器或剩余电流装置。它们有各种各样的形式——从断路器到插座适配器。
但是,这不会做你想要的。这不会让您继续使用有故障的设备。如果有危险的电流流动,这将关闭电源,从而挽救您的生命。
大多数人称之为“滋扰之旅”,他们看到的唯一一件事就是无缘无故地关闭了电源,而这只是在他们戴上 GFCI 设备后才开始发生的。因此,令人讨厌的跳闸是 GFCI 的错。
“孤岛”理由
它变得更加阴险。想象一下,您有六台 PC 插入电源板。这是一个带接地插头的沼泽标准电源板。在该条带上,地线相互连接。
现在它已插入 2 插头壁式插座。你猜对了,在那个墙壁插座内部,插头的地线是相互连接的。但在墙壁插座后面它什么都没有连接。
我把这种情况称为“理由岛”。接地相互连接,但不连接到面板及其重要的中性接地等电位连接。接地故障会发生什么?它不能回到面板接地。所以它只是去它可以去的地方——所有其他设备。
这意味着单个故障设备将“点亮”每个设备上的接地。设备共享接地故障。故障设备可能是其中任何一个。你必须分开并诊断它。
接地只有在一直到面板、NG 键和接地棒的有效接地的情况下才有效。
你真正需要做的。
底线是有故障的设备需要维修或更换。但这不是你问题的 1/10。最大的问题是任何未来的设备故障都可能很容易杀死你。
出于这个原因,您应该安装 GFCI/RCD 设备以保护您……或改造场地。
但是,除非您实际安装正确,否则地面改造是“假安全”。这必须包括在适当位置的中性接地等电位连接。您不能简单地将故障电流带到接地棒或管道上,然后就可以收工了。所要做的就是使您的所有场地以及您房屋周围的地球通电!当你有一条用金属链子拴住的狗时,那真是太有趣了。它也让牲畜发疯。
那是因为污垢是一种非常差的导体(这就是为什么我们不只是将污垢包裹在绝缘层中并称之为电线)。污垢是如此贫瘠,以至于它会过多地阻碍电流的流动。应该使断路器跳闸的螺栓接地故障不会,只会使接地带电。
虽然供水管可能是一种有效的接地棒,但使用内部水管代替适当的接地线是一个非常糟糕的主意。塑料管道是一回事,供水公司何时将金属水表更换为塑料智能水表时可能不会告诉您。