ESD 垫和腕带接地 - 我的国家没有接地孔

电器工程 接地 静电放电
2022-01-13 18:29:08

我正在建造我的新实验室,但由于我住在荷兰,我不知道在哪里扎根;我们只有热的和中性的,我看不到第三个洞。

我知道我应该得到一个包含 1Mohm 电阻器的 ESD 垫和腕带。并将这 2 个接地与公共点接地,如下所示http://documents.desco.com/pdf/tb-2000.pdf

ESD 垫还应包括一个 1Mohm 电阻器,以便将其软接地,但我有点困惑为什么不将非导电顶面视为底部导电层的软接地.

但是,我的问题是我应该如何将 common-point ground 接地我应该稍微拧下墙上插座上的第三个孔并将其系在那里吗?我有点迷失了如何继续,我在互联网上看到的所有教程总是包括一个虚拟插头,它连接到一个热中性接地墙壁插座,我没有。

墙上的插座

任何帮助表示赞赏!

编辑:

我在上面显示的插座内部有 3 根电缆: 拆下出口外塑料

右上角的电缆(有点灰色)是我需要的地面吗?如果是这样,那么我可以用其他包含接地插脚的插座替换吗?

4个回答

您实际上不需要将 ESD 垫接地。人们会这样做,但实际上没有必要。


这个想法并不是真的让你自己接地,而是创造一个等电位区域。您想让自己、您的垫子和任何组件保持相同的电压 - 无论是接地电位还是 ESD 垫子的电位。

  1. 在你的桌子上设置一个 ESD 垫(基本上只是展开它)。这是你的等电位水平。将其接地是可选的。
  2. 用腕带将自己绑在 ESD 垫上。您现在与您的垫子具有相同的潜力。
  3. 将任何组件或电路(仍在其 ESD 保护包装中)放在垫子上(或将其捡起)。ESD 包装/包装现在处于等电位水平。
  4. 您现在可以打开并处理零件,因为您和零件之间没有潜在的差异。
  5. 不搬运时,将组件放在 ESD 垫上。当您和垫子粘合在一起时,它们保持相同的潜力。
  6. 如果您想将组件放置在 ESD 垫之外的某个地方,请将它们放回 ESD 保护包装中,以便将它们安全地移动到不同的电位。

对于烙铁之类的东西,ESD安全烙铁通常会有一个等电位连接点(在三角形内标有圆圈,见下文)。将此连接点连接到您的 ESD 垫子,熨斗现在与您的垫子和组件安全地处于相同的电位。

(如果熨斗恰好也通过其插座接地,那么您的垫子现在已接地,但如果没有,也没关系)。

对于测试设备之类的东西,它们通常具有功能性接地螺柱(标有接地符号,见下文)。将其连接到您的 ESD 垫,您的测试设备现在安全地连接到相同的电位。


如果您觉得必须将垫子接地并且周围没有接地插座,则可以使用铜管之类的东西(如果有的话)(例如散热器或供水),如果它们与地相连。


等电位符号:在三角形内圈

(功能/机箱)接地符号:⏚

我也住在荷兰,这些接触确实很常见。但是,我假设您家中的某个地方也有地面版本(见下图),其中包括地面。

在此处输入图像描述

我不是技术人员,也不是专业的电子人员,但是,我建议您将 ESD 垫连接到上述版本。这样做的另一个原因是,您希望您的烙铁、可能的示波器和其他设备也正确接地(并且在同一接地上)。

你不能。你所能做的就是听从汤姆关于等势的建议。

我强烈建议通过管道将地线拉到可用的地方。(例如:浴室、厨房)并将其替换为以下之一: 在此处输入图像描述

这有点工作,我知道。但很值得!由于除了 ESD 之外,还有其他没有接地实验室的问题。例如 smps 中的泄漏电流(你所有的装备),但最重要的是个人保护。

当您使用它时,请检查您的配电盘 (meterkast) 中是否有 RCD。您会通过带有测试按钮的断路器开关来识别它。按下它,看看它是否有效。


给出的最糟糕的建议是将实验室的接地连接到加热系统的铜管。这可能对你有用,这曾经是正常的事情,直到塑料管道可用。
除了塑料管道外,水管工不会期望管道用于地面,并且在切割管道时会感到震惊。

垫子和腕带并不是防止 ESD 的唯一措施。事实上,只有当人们一直使用它们时,它们才会有效。在许多情况下,它们对您没有帮助,例如,当一位同事来到您的办公桌前并指向您应该使用的连接器和 ZAP 时!尽管戴着表带并将垫子放在桌子上,但连接器已失效。在某些情况下,您可能仍需要它们来合规。

有 ESD 喷雾剂(例如由清洁人员在桌子/椅子上使用)可以控制静电,并且一旦使用,工作人员无需付出任何努力。还提供防静电地板地毯以及防静电鞋。

如果您必须使用垫子/带子并且需要接地参考,请在建筑物中寻找暴露的宽导电结构,并尝试将接地点连接到那些铁加热管是一种流行的选择。这比仅将表带与垫子连接要好,因为您以这种方式创建的等电位区将仅限于桌子和您的身体(并且仅在您佩戴表带时)。连接到建筑物范围内的结构是一种尝试将这种保护扩展到建筑物中的其他人,尽管这种尝试可能会使事情变得更好或更糟,具体取决于建筑物的构造。在决定在日常工作中使用它之前,您应该检查它是否有帮助。