我知道这可能是一个愚蠢的问题,因为连接插头不是什么火箭科学,但我想知道是否有一些不太明显的东西可能出错,或者在进行电缆组装时是否有任何提示让我关心定制电源延长线?

4个回答

我假设插头使用螺丝端子。在这种情况下,如果您使用绞合线,请使用线套来保护线股免于断裂。电线的额定电流通常必须为 16A。确保应变消除装置已正确拧紧。使地线/PE 线略长于 N/L。这是为了确保 PE 线保持连接的时间比 N/L 长,以防有人设法将电缆拉出。

显而易见,但比抱歉更安全,而且我已经重新做了足够多的此类 DIY 插件,认为这是值得回答的:

  • 确保应力消除器压在外护套上(外护套应超出应力消除“桥”2-3 mm)
  • 将 L 线和 N 线剪下比 PE 线短约 1 厘米,然后弯曲多余的 PE 线,以便在将电缆从插头中强行拔出时最后分离
  • 使用合适的尖嘴钳将所有三根电线整齐地排列在螺柱周围,螺柱随后将从插头组件的顶部取下螺钉(通常绝缘会因塑料部件甚至螺钉之间的挤压而损坏,这可能非常危险使用便宜的型号,当插头在插座中时,外壳螺丝可以接触到 - 插头外壳是塑料的,所以这里没有 PE 保护)。
  • 组装后测试电缆,负载接近其额定值(例如 3000 W 散热器)

请注意,SCHUKO和 EN 60204 (VDE 011) 均未明确要求在绞合线上使用焊料或套圈 - 但使用套圈是常见做法,并且在使用螺钉夹住绞合线时应成为标准。

镀锡似乎是套圈的廉价替代品,但很难做到正确且危险在过去的 15 年里,我在中欧没有看到专业电工再练习它。

SCHUKO 的一个特点是“极性”无关紧要 - 没有标记 L 和 N 应该去哪里,因为插头不像英国插头那样有方向性。

如果您手边没有任何套圈,并且根据经验,大多数普通人都没有,那么我倾向于裸露大约 12 毫米的电线,轻轻扭动它,然后将其重新对折 - 然后将其放入端子并拧紧螺丝。

唯一一次出现在我身上的是有人用力拉电缆试图拔出插头......

我假设您使用柔性(多芯)电缆。

当我制作扩展器时,在组装后我会进行负载测试(运行高功率电阻,大约 2 kW 几分钟)并确保接触点的温度不超过平时。

此外,我在钳子的帮助下将电缆的剥皮尖端制成螺旋形(尽可能多地而不会对电缆造成伤害)。通过这种方式,您可以提高将被螺钉挤压的材料的密度和坚固性,从而获得更好的接触电导和更好的机械性能。