为什么这个 4160VAC 到 120VAC 变压器显示为两个带有交叉引线的并联绕组?

电器工程 变压器 原理图
2022-01-28 23:53:11

我试图通过查看原理图来更好地了解 Square D 中压 MCC 的工作原理。它以 3 相 4160VAC 运行连接的电机。

由于该装置还需要 120VAC 单相电源来操作控制电路(继电器、监控设备等),因此有一个变压器 CP1,如下图所示,从 3 相电源的 2 个支路输出 120V。

在下面的片段中,您可以看到 4160 至 120 VAC 变压器的图纸。我不明白为什么 120VAC 次级侧被画成两个并联绕组,X2 和 X3 交叉连接到相反的 120VAC 腿,而不是单个绕组。这种配置有什么好处?它是更高的电流输出、更少的热量,还是只是设计师在他的 CAD 软件中方便使用的唯一原理图 :) ?

在此处输入图像描述

2个回答

变压器允许多种不同的配置。它有两个完全独立的独立 120VAC 次级。

它允许两个 120VAC 次级如图所示并联连接,以允许 120VAC 输出具有双倍电流,而不是单独使用单个次级。

它还允许将两个 120VAC 次级连接为两个彼此隔离的完全独立的 120VAC 输出。

它还允许将两个 120VAC 次级串联连接以具有单个 240VAC 输出。

它允许将两个 120VAC 次级串联连接,以具有典型的北美分相输出,中心抽头中性线和两个 120VAC 带电相位。

这样您就可以通过不同的方式将其连接起来,以获得不同的输出电压/电流组合。请查看本手册的第 11 页以查看一些示例。