一般来说,可能不会。
25KV铁路用低压硅橡胶复合张力悬式电绝缘子
低压220kV聚合物复合电力线绝缘子
在一个特定的国家,只有一个高压输电塔系统供应商,对于同时建造的一小部分铁塔,答案可能是肯定的。
有没有一种根据将线路连接到输电塔的绝缘盘数量来猜测电力线电压的好方法?
我们通常根据经验来确定瓷/玻璃悬式圆盘绝缘子的数量:每个圆盘 10kV(标准 5-1/4' x 10")。
对于北美的典型系统电压,这将是:
69kV:4-6 个圆盘;115kV:7-9盘;138kV:8-10盘;230kV:12盘;345kV:18盘;500kV:24 个圆盘。
您可以查看 Grigsby 等人的 Electric Power Generation, Transmission & Distribution 。
通常,可以说绝缘体可以承受多大的电压,因为它是其长度的函数。通常这些圆盘设置为相同的距离,因此它是可能的,但只是作为一些近似值。然而,这些圆盘的目的不是作为电压标记,而是(除其他外)它们的作用是阻止绝缘体表面上的电弧。
绝缘子长度提供了更多信息,但这只是设计数据。为 400 kV 设计的线路可以用作 110 kV,所以它什么也没说。相同的信息可能来自相导体之间的距离、塔的高度(导体与大地之间的距离)、线路与其邻域的距离等。
在线查看甚至不会告诉您它是否可操作。