美国有三相电源相序的约定吗?

电器工程 三相
2022-02-03 10:06:38

我最近将我的小型机加工车间搬到了一个新位置。两个地方都有三相电源,我在两个地方都连接了一个三相空气压缩机。

在这两个位置,我在电气面板的 L1-L2-L3 母线上使用了黑-红-蓝接线的惯例。

但是在新位置,电机正在向后运行,表明其中两条导线颠倒(或者之前的位置“不正确”)。

我在网上找不到任何说 L2 应该滞后 L1 120°,而 L3 应该滞后 L2 120°,但这是惯例吗?进入我的面板(新的或旧的)的电源是否接线错误?还是我只是在某个地方犯了错误?

我的具体问题是:L1、L2 和 L3(如果有)之间所需的相位关系是什么?

2个回答

他们为此目的出售测试仪,起价 < 20 美元-有时反向运行会对机器造成严重损坏。

在此处输入图像描述

在这种情况下,即使有公约,我也不相信会遵守公约。

我也不推荐便宜的测试仪,尤其是在 > 240VAC 上,因为可能会出现电弧闪光等 - 应该存在真实且适当的 CAT 编号。信誉良好的制造商的产品可能更像 150 美元(上面显示的属于前一类,在亚马逊上出售——这意味着他们可能需要携带足够的责任保险来覆盖您的近亲)。

较旧的测试仪实际上有一个小型三相电机,您会观察旋转方向,但较新的测试仪通常是电子的。


直接回答您的问题,颜色代码在美国被列为“通用做法”,在加拿大被列为“强制性”,如下所示(此处有些非官方来源):

在此处输入图像描述

可能是旧位置的接线错误,或者新位置的相序错误。如果所有机器都准备好在旧安装上运行,那么最简单的方法可能是在新安装中交换两相导体,无论哪种安装是正确的。

这不是问题,有三相插头,有两个移动杆。就位后,打开机器,看它是否转动正确,如果没有转动连接插头内的杆。看,你并不孤单遇到这些问题。

在此处输入图像描述