Bob Smith 终止 POE

电器工程 以太网 终止
2022-02-01 10:53:16

我正在研究为以太网供电 (POE) PSE 做 Bob Smith 端接。TI应用笔记显示了以下终止: 在此处输入图像描述

但是 TI 的所有参考设计(以及同一文档中的后续图)都使用以下带有两个 ESD 电容器的端接: 在此处输入图像描述

这些电路等效吗?拥有两个 ESD 电容器的目的是什么?

1个回答

我在互联网上找到了以下 POE 终止示例:

在 TI 的 E2E 论坛上发布相同的问题后,我得到了以下答案:

大多数端接方案将遵循您引用的示例,而不是 SLVU126 (TPS2384) 和 SLUU269 (TPS23841) TI EVM 设计。这些 EVM 设计往往具有比任何最终产品设计更多的参考评估电路。因此,在这种情况下,每个端口都需要一个高压 ESD 电容器。

10nF 电容器充当 PoE 端口电压的直流阻断器,在高频​​下表现为短路。这些电容器在承载直流电压的以太网对上是必需的,但对于另一对(至少在 PSE 端)可以移除。在 PD 端,每对都需要 10nF 电容,因为 PD 可以从任一对组接收直流电压。10nF 电容可以降低成本、电压和尺寸。

其他好的参考资料位于制造磁性模块的供应商数据表中,例如http://www.ti.com/lit/pdf/sluuay8上使用的 Pulse PN JK0-0177NL 。在这种情况下,使用单个 HV ESD 电容和 4 个 22nF LV 电容。

所以,第二个 ESD 1nF 电容是多余的,我认为会减少 Bob Smith 端接的影响。