我将 5 伏电压连接到低电阻,但我测量的电流比我预期的要低得多

电器工程 树莓派
2022-01-26 21:11:44

我无法理解为什么我期望的电流与我测量的电流如此不同。

我找到了一个非常低的电阻,15 欧姆并将其连接到 5 伏。为什么我测量的电流这么低?不应该是0.333安培吗?

显然,我是一个菜鸟,但我被这个绊倒了。有充分的理由为什么会这样吗?

与我对欧姆定律的预期相比,为什么电流如此之低?

1个回答

万用表的用户手册告诉我们原因:

在电流测量模式(直流或交流)下:输入阻抗约为 3 kΩ。

老实说,这只是一个笑话。

因此,在 5 V 时,您可以获得的最大电流为 1.67 mA,但它甚至没有告诉我们输入阻抗的范围,因此您测量的值是“精细”的。

它说要能够测量高达 4 mA 的电流(这是另一个笑话),您需要至少 12 V 的电压才能通过与测试引线创建“短路”来接近测量范围。

实际上,我们可以计算出仪表的输入阻抗为:5.12 V / 1.367 mA - 15 Ω = 3730 Ω。

一个好的仪表的范围在 10 Ω 或更小,具体取决于所选范围。例如,µCurrent 的 mA 测量值为 0.02 Ω,µA 测量值为 10 Ω,nA 测量值为 10 kΩ。