我的问题源于我之前的问题。这里描述了电力是如何分配到房屋的:http ://www.epanorama.net/documents/groundloop/feed_1phase.gif看起来大地和中性线最后是连接的。如果是这样,为什么我们不将机箱接地而不是接地呢?
为什么机箱接地而不是中性线?
首先,请注意,在世界的某些地方,中性线和地线没有在房屋处连接,而是在变电站(变压器)处连接,因此这些系统中的中性线可能有几伏。
但是问题是:考虑一下您是否只是将机箱连接到中性线。
那么如果房屋布线的一部分出现开路故障怎么办?
1) 带电(热)故障...设备停止安全工作。
2) 中性故障...设备停止工作 - 机箱带电!
这是不好的。
将机箱接地,当电线出现故障时会发生什么?
1) 带电(热)...设备安全停止工作。
2) 中性……电器停止安全工作。如果在火线和大地之间形成电流路径(也许您正在尝试修复它),10 或 20 毫安将使现代断路器跳闸,从而断开电源。
3) 地球……除非出现其他问题,否则什么都不会发生。接地故障将在您下一次预定的安全测试中被捕获。正确的?
PE(保护接地)线不承载任何电流,因此任何电气设备的机箱始终为零,并且始终可以安全地触摸它。如果将机箱连接到中性线 (N),则可能会由于电线中的电压降而存在电压,并且触摸机箱可能会致命。它也很容易检测到任何故障,因为您只需要检测一个小电流。如果 PE 线中的电流高于 20mA,典型的保护装置就会触发。
将中性线和地线结合起来有两个问题。
其他人回答的第一个问题是,如果中性线连接出现开路故障,则中性线和大地的组合会带电。
第二个是你失去了对中性电流流向的控制。考虑插入不同电路的计算机和打印机。假设计算机和打印机的信号地都连接到电源地。计算机和外围设备通过将它们的信号地连接在一起的数据线连接。
在单独的中性线和接地设置中,来自计算机和打印机的中性线电流被迫流下相应电路中的中性线。
在中性线和地线相结合的设置中,如果计算机和打印机消耗的功率不同,或者它们所插入的电路具有不同的电阻,则大量电流会流下信号电缆的接地端。这会导致信号电缆过热。
在某些情况下使用组合的中性线和接地设置。在世界的某些地方,它们被用于配电线路,几乎每条电气化铁路都使用它们,但是当它们被使用时,需要采取额外的预防措施来减轻危害。