50 Hz、220 VAC 变压器可以在 40 Hz、180VAC 下工作吗?

电器工程 电源 变压器 交直流 同步 交流发电机
2022-01-23 22:50:44

我正在设计一个交流到直流转换器。我的电源是单相同步交流发电机,电压范围为 170~260 VAC,频率为 40~60 Hz。我可以使用设计为 50 Hz 和 220 VAC 的变压器来处理我上面提到的交流发电机规格吗?

3个回答

50 Hz、220 VAC 变压器可以在 40 Hz、180VAC 下工作吗?

是的,它可能可以 - 最初担心的是由于在较低频率下运行导致的饱和问题,但是随着电压在 40 Hz 下降至 180 V,这会产生与 50 Hz 下的 220 V 几乎相同的磁化电流。

严格来说,如果变压器的标称额定电压为 50 Hz 时为 220 V,则应在 40 Hz 时的标称电压为 176 V 下运行它。

使用专为较重负载设计的变压器以确保安全。所以低频引起的铁损可以占据原本为较重负载(铜+铁)损耗设计的余量。

如果您使用上述变压器,您将面临在260V、40Hz下使用时会过热的风险。这是因为您的设计要求比建议的变压器的功能“更广泛”。