为什么数据表中没有指定电感器的电压?

电器工程 电感器 电感
2022-01-12 23:36:35

我查看了一些电感器的数据表,其中没有一个是指定的最大电压。即使 Mouser 也不允许您按电压过滤电感器。这是为什么?电感电压“不重要”吗?我怎么知道,这个电感可以施加什么电压?

我需要 >400V 的电感器,因为我正在构建一个升压转换器。我已经达到> 70V,但由于特定原因我停止了。

3个回答

如果没有指定电感电压,您可以假设它被限制在标准漆包铜线的 50 V 左右。

为其明确指定可以处理所需电压的电感器。查看更多数据表,或直接联系制造商。

根据您想要的零件数量,您还可以考虑使用具有适当指定绝缘层的电线自行缠绕。

我怎么知道,可以对“这个”电感施加什么电压?

如果您谈论的是电感两端的电压,那么您需要考虑施加电压的频率和数据表中规定的最大电流。

$$V = L \dfrac{di}{dt}$$

因此,做一些数学运算并计算出这个电压在工作频率下可能是多少(因此强烈暗示\$\frac{di}{dt}\$)。您还应该考虑到这种类型的电感器不推荐用于高于特定频率(参见自谐振),这进一步限制了您在\$\frac{di}{dt}\$中。如果未指定(或可导出)自谐振频率,那么我的规则是(并且我坚定地支持它)是不要使用它。

如果您仍然打算使用它并且没有数据,请与供应商联系。

电感器的端子之间可能没有 400 V ;也许您在任何端子和电路的另一部分(接地?)之间有 400 V。

这些电感器的高压绝缘能力没有规定;在高压应用中,您需要确保通过间距和额外的绝缘来满足您的规格(和安全要求)。您必须假设电感器上的塑料保护包装的性能可以忽略不计。