为 230VAC 设计的断路器是否适用于 12VDC?

电器工程 当前的 安全 保护
2022-02-03 01:56:08

设计和销售的标准家用自动断路器是否可以在 230V AC(交流电)下工作,例如 16A 或 25A 等,它是否会在 12V 直流电上工作(如果超过额定电流则断开电路)(直流)?

如果没有,是否有任何用于过电流保护的自动断路器,在直流电上工作?我的意思是除了会熔断的保险丝之外,我还希望它可以通过点击重复使用,而不是一次性使用。

2个回答

使用专为低压直流设计的产品,例如伊顿 KD1或这种汽车类型一个更好的选择是Raychem Polyswitch,它在电流被移除时自动复位。230V 的问题是高跳闸电流,您的 12V 电源真的有超过 16 或 25 安培的电流吗?

编辑:我没有意识到这与您谈论汽车电池的早期问题有关。在这种情况下,是的,可以使用许多安培(而不是壁式疣),并且Andrew 的评论适用 - 为交流设计的断路器不应在直流上使用,因为分离直流电流上的触点比在 AC 上,由于波形,磁场反复降至零。

MCB(和熔断器)的特性曲线显示过电流跳闸的时间。在额定电流下,它们应该无限期地持续下去,但是当超过额定电流时,它们会更快地跳闸。对于快速跳闸,您需要电源能够提供许多倍于额定跳闸电流。

这里的关键是 AC - 交流电 - 与 DC - 直流电。它们是不同的——交流振荡,而直流不振荡。这意味着,正如上面的答案所指出的那样,交流电更容易断开触点,而直流电和直流电会在触点上产生更大的电弧——交流电的程度不同——使用直流断路器——它们是可用的.....

同样适用于标准开关。如果在直流电路中使用 230v 开关,由于电弧,它会很快失效。