我需要将一些最终以大约 5 kV 运行的电线焊接在一起,并且我正在尝试找出使裸露引线绝缘的最佳方法。热缩(我通常的选择)显然没有超过大约 600 V。Kapton 的额定值似乎要高得多(100 千伏/毫米),所以我正在考虑将引线包裹在多层中。鉴于高压危险,我正在寻求建议:这是一个好的解决方案,还是有更好的方法?

3个回答

Kapton 不适合缠绕电缆:它相对较硬,因此不会与电缆保形,这会留下气隙,每毫米的绝缘层较低。

因此,即使是多层热缩会更好。

在 5 kV 时,我会首先尝试将电缆机械分离得足够远,以确保空气距离确保足够的隔离,即使在没有任何专用隔离材料的情况下也是如此。

使用带有必要隔离功能的高压电缆。不要以相同的距离连接它们——将一根导体剪短于另一根,这样就不会在附近破坏隔离。

有可用于固定焊点的隔离灌封。

KAPTON (tm) 非常好(聚酰胺)但必须密封以防潮以防止漏电。

橡胶绝缘线最好。

当与 RTV Silicone 一起从高阻抗源安全地施加到 25kV/cm 时,如果干燥,暴露的终端可以在一定程度上密封。

点火线使用橡胶绝缘,但现在全是碳,但你仍然可以得到铜线。额定用于火花塞。

如果正在测试高能量源,您必须了解 ARC FLASH 保护装置。

Kapton 是一种非常好的绝缘介质,用于包裹飞机电缆。然而......随着时间的推移,Kapton 很容易变脆

https://www.mitrecaasd.org/atsrac/intrusive/Chapter_6.pdf

https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/ac25-16.pdf

https://www.dfrsolutions.com/hubfs/DfR_Solutions_Website/Resources-Archived/Publications/2002-2004/2004_AgingPolyimide_Hillman-Murray.pdf

如果要封装焊接连接,那么是的,您可以依靠 Kapton 或采用某种形式的灌封来封装接头