夹子必须只绕着两条“火线”中的一根——而不是绕着整根电线。
在输出端添加 100 欧姆。
预计每 20A 输入 1 伏。
见下文。
如果不了解负载,变压器如何产生比例电流?如果我在连接上连接一个 10Mohm 电阻器,我会在电阻器上得到 10M * 5mA = 50kV 吗?
是的,正如您计算的那样,它将尝试产生 50 kV。但在此之前,您可能会得到电弧、烟雾、火焰和乐趣。为了限制你的乐趣,它内部可能有背靠背的齐纳二极管,额定电压约为 20V。
不要在没有 100 欧姆或以下的外部电阻的情况下运行。
不要
即 100A/0.050 A = 2000:1 CT(电流互感器)。它设计为在输出端具有 ~~<= 5V,Iin = 最大额定值。
当它产生电流时,您必须通过添加输出“负载电阻”Rout 将其转换为电压。
对于 100 A 时的 5V,因为这会产生 50 mA 输出
R = V/I = 5V/0.050A = 100 欧姆。
这在 100 A in 时提供 5V,例如在 20A in 时提供 1V 等,用于单匝初级 = - 线通过芯。
随着 Vout 的增加,核心开始饱和。将 Vout 保持在合理的低水平可增强线性度。
沉重但有用的阅读:
您的SCT 30A CT较低电流版本。
家庭成员。你的就像表中左上角的一样,但额定输出为 50 mA。.
电压输出的工作方式完全相同,只是 CT 内已包含“burbedn 电阻”。

耶哈!!!
CT(电流互感器)是以不同寻常的方式使用的“普通变压器”。
它们通常与“单匝初级”一起使用,该“单匝初级”是通过将电线穿过铁芯中的孔而产生的。对于“电流模式”CT,当初级电流为 1 匝时,当规定的较大电流流入一匝初级时,它们会在输出端提供规定的较小电流。对于 1 100A:50 mA 变压器,初级有 1 匝,次级有
1 x 100A / 0.050A = 2000 匝。
没有魔法 - 只是大脑重新排列。
对于具有 1:N 匝数比的理想无损变压器:
Vout/Vin = N .... 1
Iin/Vout = N .... 2 <- 注意输入和输出交换的
Vin x Iin = Vout x Iout .... 3
Iout = Vout / Rload .... 4
Iin = Iout/N = Vout/Rload/N .... 5
如果您对上述 5 个公式不满意,要么接受它们作为标准,要么退出你的谷歌。
开心后,继续。我们毫不费力地相信这些方程(也许需要一点点计算),但忽略了其中的含义。
我们通常设置 Vin 和 Vout,让电流根据需要进行调整。
但是使用相同的变压器,可以改为设置 Iin 和 Rload 和 N,看看你能得到什么。
以后多...