桥式整流器输出 338 伏直流电和 120 伏交流电输入

电器工程 整流器 桥式整流器
2022-02-06 04:11:02

我现在正在测量带电电压并看到这些数字。我认为 338 伏直流电是整流 240 伏交流电的结果?

我知道 120 伏交流电是 Vrms 读数,而 Vpeak 高达 170 伏。我只是不明白我是如何从 120 获得 338 伏的。

数字 ~338 来自 240 伏 RMS 的峰值电压:

2402=339V

我正在使用其中一种类型的整流器(不是这个确切的整流器,因为我找不到关于我拥有它的PEC 5079上的标记的任何详细信息: 在此处输入图像描述

两个中心引脚之间读取的电压为 120。从我的 DMM 上的外部引脚读取的直流电压显示为 338。这似乎是不可能的?会不会是我的仪表有问题?它对于其他所有东西总是相当准确,而且我已经拥有它十多年了。

1个回答

听起来你有类似倍压器的东西,尽管它的电流输出能力很小。

顶部原理图是传统的倍压器,在带有电压开关的经典 120/240 电源设计中可以找到。

底部示意图就是您所描述的。

示意图

模拟此电路- 使用CircuitLab创建的原理图

下面是每个电路的输出电压的仿真:

在此处输入图像描述

蓝色迹线代表顶部电路,如果电容器相对于负载足够大,它会提供平滑的直流输出。橙色迹线代表您描述的电路,如您所见,它的平均电压几乎相同。

如果您在电桥输出上施加大量负载,电压将下降到更接近电源上的平均(非峰值)绝对电压,更像是 108 VDC。