我是 PWM 控制的新手。是否建议在高于额定电压且“PWM 平均电压”高于数据表中指定的标称电压的情况下运行电机?经过一番研究,我一直看到的大部分信息是它应该没问题(建议在高 PWM 频率下运行)。其次,如果“平均 PWM 电压”保持低于标称电压(电源电压要高得多),将其称为过压操作是否正确?还是仅当平均电压高于标称电压时?
直流电机过压运行
电器工程
脉宽调制
直流电机
2022-01-08 08:42:14
1个回答
只要 PWM 频率足够快,它的平均电压就很重要。不,平均 PWM 电压不应超过电机的额定电压,至少不能长时间。这与向电机施加直流电压没有什么不同。
再次,只要 PWM 频率足够快,使用高压电源然后低于 100% 的 PWM 进行补偿是运行电机的完全合法的方式。实际上,您正在创建一个开关电源,将高压转换为用于驱动电机的低压。它可能看起来不是那样,因为电机绕组的感应是该电源的一个组成部分。
它可用于控制电机偶尔在短时间内以高于额定电压的电压驱动它。如果使用这种控制方案,应注意保证过电压不会持续存在。您甚至可以测量温度或计算电机消耗的能量以及假设的环境衰减,以计算您在任何时刻允许应用的最大驱动力。
你不能走得太远。通常 1.5 倍的指定驱动电压在短时间内是可以的,特别是考虑到加热时。在更高的电压下,您将达到其他限制,例如电弧放电和绝缘击穿。请注意,这些适用于 PWM 波形的峰值,而不是平均值。
例如,“5 V”电机从 30 V 运行,PWM 占空比为 1/6,频率为 25 kHz 可能会很好。30 V 绝缘能力几乎可以通过应用任何绝缘来实现。但是,如果不咨询制造商,将相同的系数 6 应用于 110 V 电机将是一个坏主意。对“110 V”电机施加 660 V 电压可能会造成损坏,即使这只是 PWM 的峰值且平均值仍在规格范围内。