无孔电解电容器应该倒置安装吗?

电器工程 电容器 电解电容
2022-01-16 10:06:46

我在此CDE 应用指南和此Nichicon 应用指南中读到,如果将螺钉端子电解电容器倒置安装,则排气孔可能无法正常工作并且电解液可能会泄漏。正确的方向是直立或水平,电容器顶部的通风口。

在此处输入图像描述

较小的电解电容器通常没有这样的通风口,而是有一个刻痕的顶部。

在此处输入图像描述

在这种情况下,我认为没有任何理由期望出现问题。这种电容器的安装方向有什么限制吗?

2个回答

它不是严格意义上的阀门,而是一个密封的通风口,它会破裂以防止盖子在过压或故障条件下爆炸(过于猛烈)。小瓶盖的顶部实际上并没有打孔,但出于同样的原因刻痕。

以任何方向安装较小类型的盖子都没有问题。

我已经和UCC代表谈过,他给了我一个非常详细的答案。

他说,较旧的蜡基铝电解液在倒置安装时可能存在安全问题。如果蜡升温,它可能会流到底部,覆盖通风口并重新凝固。这将有效地防止通风口运行,在故障条件下可能会产生更大的繁荣。

他还说,更现代的无蜡瓶盖仍然存在电解质通过通风口泄漏的潜在问题。如果电容不以高纹波电流运行,则尤其如此。如果盖子是热的,高温会对通风口施加压力,从而形成更好的密封。

最后,他提到,如果倒置安装,刻痕的 PCB 安装盖仍然会泄漏电解液,他们不推荐这样做,但由于 PCB 盖中的电解液量较少,因此问题并不严重。他没有这么说,但我希望在这种情况下,较暖的盖子实际上会泄漏更多的电解液,这与螺旋端子盖不同。