12 V LED 灯条与 24 V 电源串联?

电器工程 引领 平行线 系列
2022-02-04 11:47:28

我直接从中国购买 50x - 1 米 / 12 V / 72 LED / 刚性 SMD 5730 灯条。我不知道 LED 制造商,也不知道使用的电阻器。(是的,这是一场赌博。)

条带可以在每 3 个 LED 处切割。因此,似乎每3个LED串联,并且有24组3个并联。

每个条带指定为 12 V/18 W。我想取 2 个条带,并将它们与 24 V 18 W 电源串联。

(通过系列,我并不是指将它们并行链接并称其为系列,例如污染我的谷歌搜索的十亿篇文章)

我的问题是,我可以使用 24 V 电源串联两个 12 V 条吗?看起来我可以,但我担心我忽略了一些我什至不知道要问的东西,或者没有 LED 规格表我没有足够的信息。

示例布局

3个回答

嗯,是的,也不是。一方面,串联 2 应该可以工作。另一方面,您将需要 36 瓦的 24 伏电压。

由于每根弦在 18 瓦时需要 12 伏,因此其电流必须为 1.5 安。串联它们仍需要 1.5 安培,但总功率为 1.5 x 24 或 36。

这是一个旧帖子,但我只是想贡献我的观察。您的并联和串联都可以工作,但是如果我们假设所有 LED 都不会烧坏的话。

如果 24V 上的一半 LED 会在左侧烧毁(见图)。 在此处输入图像描述

结果将是灾难性的,因为烧毁一侧的剩余 LED 将收到电压增加(约 16 V),而右侧的电压将降至约 8V。

总之,当 LED 烧坏时,同一并联侧的电压会增加,如果您的 LED 额定电压为 12V,那么同一并联中的所有灯由于高电压而烧坏只是时间问题。

这就是为什么建议始终并联 LED 灯条的原因。

只要每边只有几个 LED,这当然是正确的,也是一个真正的问题。但是,如果您将 2 X 2 米与 2 X 120 LED 连接,则烧毁的单元(3 个 LED 和一个电阻器)将在另一侧仅增加约 0,6 伏特的电压。这不会造成任何伤害,特别是如果您稍微调低电源(如果可以调整电源)。此外,只要在另一侧烧毁 2-3 个单元,您就可以通过切割 3 个单元来重新平衡系统。抱歉,没有以英语为母语的人。