多大的铜线可以充当150A的保险丝?

电器工程 当前的 金属丝 接线 保险丝
2022-02-06 18:53:41

如果我想使用一根铜线作为 150A 保险丝,我应该使用什么尺寸的电线?

不一定非要非常准确的150A,我需要线材满足的参数是:

  • 它需要连续传导 70A 10V-30V DC 而不会变红或过热
  • 有时需要导通 120A 15 秒而不熔化
  • 一定要在电流达到200A前熔化

这里容易买到的电线有:0.5 mm^2、0.75 mm^2、1.0 mm^2、1.5 mm^2、2.5 mm^2、4 mm^2、6 mm^2、10 mm^2。这些中的任何一个都可以完成这项工作吗?如果所需的值不在上述系列中,我可以组合一些。


编辑:现在我更多地阅读了该设备的规格,实际上它被评为 600A 5 秒就可以了。除此之外,我只会以 50A 连续使用它。这个间隙(50A - 600A)是否足够大,可以用铜制作保险丝?

这张 AWG 线径表表明,2.5mm^2 的铜线会在 1 秒内熔化约 750A,在 10 秒内熔化略低于 200A,因此看起来它会及时熔化,以免损坏设备。设备本身是用 10mm^2 绝缘线接线的,我最担心的是那根线不会损坏。

现在我只需要找出一小段未绝缘的 2.5mm^2 铜线在 50A 连续电流下加热到什么温度,并且在该温度下它不会熔化固定在里面的东西。

通过“连续”使用,我的意思是一次最多 1 小时,我全勤,所以它不会像这样无人看管。


更多信息:该机器最初带有两个并联的 50A 保险丝。事实上,我想用一根电线,因为保险丝经常烧断,它开始变得昂贵,平均每充电 1 小时我需要 1 个保险丝,所以保险丝的成本比为它供电的电要贵。我不知道它们为什么会熔断,因为我有一个与保险丝串联的电流表,而我从未在电流表上看到任何超过 60A 的电流!保险丝不会随意熔断,我只是看到保险丝慢慢变红,它会保持红色一段时间,然后在某一时刻就融化了。我一直在观察这个过程,在保险丝熔化时我没有看到超过 60A,我一直在观察电流表在保险丝熔化的缓慢过程中。因此,如果我每小时需要 1 个保险丝,就这样吧,但如果我要以这个速度使用它们,我需要一些更便宜的选择,然后 50 美分一个保险丝。

4个回答

找到具有这些特性的保险丝将很困难。我会使用带有合适的 MCU 和断路器的电流分流器,并监控设备的电流,如果电流超过 120A 并持续 15 秒,则关闭电流。

两个并联的保险丝可能会导致问题,除非它们匹配良好并且支架设计正确。它们之间的任何差异都可能导致一个保险丝比另一个保险丝消耗更多的电流,并发生故障。

在我看来,您好像即将违反某些 NEC/NFPA* 消防和安全法规。用裸铜线更换这样的保险丝是非法的。机器停机总是比财产损失、伤害或生命损失更可取。

编辑 * 假设你在美国。

忘记尝试设计自己的保险丝,把它留给以安全和准确设计为生的专家吧。致电保险丝制造商的技术部门并讨论您在负载上提供的参数(最大 600A 5 秒,连续 50A)。
保险丝保护负载和为负载供电的电缆。用一根专门设计的保险丝替换并联保险丝座。

保险丝不能很好地并联工作,特别是如果它们安装在机械支架中并且没有焊接。支架端子不可避免地会氧化,从而增加电阻并影响电流分布。

现在,如果只有一根保险丝,氧化就不会成为问题。增加的电阻会导致氧化层中的电压降被破坏,从而恢复接触。

如果您有第二个并联保险丝,则不会发生这种情况:该保险丝将分流高电阻点并让另一个保险丝上的氧化物生长。最终,氧化层将完全隔离其中一个保险丝,迫使所有电流通过另一个保险丝并摧毁它。

所以,买一个 100A 的保险丝。如果不能,请尝试将两个 50A 保险丝焊接到端子上。还要确保每个保险丝在接头前都有相当长(且大致相等)长度的电线:电线电阻将有助于平衡两个保险丝中的电流:

示意图

模拟此电路- 使用CircuitLab创建的原理图